Цитата(Mikhanick75 @ 15.2.2018, 14:56)

Да, таблицу видел, согласно этой таблице также не допускается прокладка транзитных воздуховодов систем, обслуживающих санузлы, душевые, умывальные, бани и т.п через жилые помещения.
и что вас смущает в этом? воздуховоды от санузлов только через санузлы . или у вас в проектах постоянно воздуховододы санузллов идут через жилье и офисы?
Цитата(Mikhanick75 @ 15.2.2018, 14:56)

Интересует, в частности где, в каких нормах указано, что к номерам гостиницы (помещения временного пребывания) предъявляются те же требования, что и к жилым помещениям?
фз 123 статья 32
Цитата
1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе:
а) Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций;
(пп. "а" в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
б) Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;
в) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома;
г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные;
в приложении В прокладка в1-в4 нельзя по таблице как для жилых так и для общественных и админстративных. так что тут без вариантов