Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
giprotorg
В СП 7.13130 не нашла пункта запрещающего ставить зонты на выхлопах вентиляторов для систем дымоудаления. В старых нормах был запрет на установку зонтов. Можно ли поставить зонт ВРАН (ВЕЗА) на радиальный вентилятор)?
NOVIK_N
Зонт меняет направление выброса воздуха, поэтому надо учитывать требования п. 7.11 ч. "г" (срез зонта на высоте 2 м и т.п.).

Как будете учитывать потери от установки зонта? Производитель с информацией скромничает, а выход потока из корпуса очень неравномерный (поток прижат к спирали).
ИОВ
Цитата(NOVIK_N @ 21.2.2018, 10:36) *
Зонт меняет направление выброса воздуха, поэтому надо учитывать требования п. 7.11 ч. "г" (срез зонта на высоте 2 м и т.п.).

Полагаю, срез зонта (при его применении) д.б. гораздо выше, т.к. зонт поменяет направление потока выброса в сторону кровли. Вряд ли удастся правильно рассчитать эту высоту.
И ещё, у меня серьёзное подозрение, что у Везы нет пож. сертификата на этот зонт.
NOVIK_N
Цитата(ИОВ @ 21.2.2018, 10:49) *
Полагаю, срез зонта (при его применении) д.б. гораздо выше, т.к. зонт поменяет направление потока выброса в сторону кровли.

Направление выброса (горизонтальное или иное) при расположении выброса на высоте 2 м и более в СП 7 не оговаривается.
Цитата(ИОВ @ 21.2.2018, 10:49) *
у Везы нет пож. сертификата на этот зонт.

В дальнейшем предполагается при огневых испытаниях обвешивать вытяжные вентиляторы максимальным числом причиндалов. Требований к испытаниям их в отдельности пока нет.
giprotorg
Спасибо.
Постараюсь отказаться от установки зонта,хотя заказчик хочет, чтоб ему "было красиво".
Попробую на выставке Мир Климата получить подробную информацию об этих зонтах и пож.сертификат( если он существует).
ИОВ
Цитата(NOVIK_N @ 21.2.2018, 11:47) *
Направление выброса (горизонтальное или иное) при расположении выброса на высоте 2 м и более в СП 7 не оговаривается.

Да, по формулировке СП 7 именно так. Я считаю эту формулировку некорректной и перехожу к смысловому значению указания. По смыслу - выполнение указания п. 7.11 г) должно защитить горючую кровлю от возгорания. Но при установке зонта мы направляем поток горячего дыма именно на эту кровлю, т.е. она может загореться.

Цитата(NOVIK_N @ 21.2.2018, 11:47) *
В дальнейшем предполагается при огневых испытаниях обвешивать вытяжные вентиляторы максимальным числом причиндалов. Требований к испытаниям их в отдельности пока нет.

Тогда возвращаюсь к нашему диалогу в другой теме. Мне кажется очень странным в совместном рассмотрении, что
- для систем ДУ требуется огнестойкое исполнение вентилятора и не предъявляются требования к сетевому элементу (зонту), устанавливаемому у вентилятора;
- для систем ПД нет требований к огнестойкости вентилятора, зато есть требование по огнестойкости устанавливаемого около этого вентилятора сетевого элемента (ОК)
newconfus.gif wub.gif
Ditmar1982
Я вообще думал, что зонт нужен на время простоя вентилятора ДУ, а когда он работает, то потоком дыма этот зонт сносит ко всем чертям blink.gif biggrin.gif
NOVIK_N
To Ditmar1982. Шутку оценил. А вентилятор, находящийся в режиме дежурного ожидания, для поддержания надежности надо запускать как минимум раз в квартал.