Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
edyardsss
Можно ли применить систему рекуперации в помещении автомойки?
Хотим применить систему рекуперации при помощи промежуточного теплообменника.

ivan-l-ing
можно, но кпд будет нижайшим, вытяжка постоянно в оттайку будет уходить
скорее не целесообразно и не окупаемое решение
разве, что если режим загрузки автомойки низкий или большие объемы по работе сушки, нанесений всяких антидождей и пылесосений салонов
Дим214
А еще есть подозрение, что если вы на вытяжку установите стандартный теплообменник (не из нержи или не защищенный эпоксидным покрытием на худой конец), то жить он будет в очень насыщенном влагой вытяжном воздухе крайне недолго
ivan-l-ing
глупость
edyardsss
Промежуточный теплообменник а не пластинчатый!
ivan-l-ing
я тебе про него и пишу, на вытяжке +20 влажность 80%
в т/о входит гликоль -15 и выходит -5 по итогу на поверхности т/о вытяжки снэг
LordN
Цитата(ivan-l-ing @ 27.2.2018, 18:35) *
я тебе про него и пишу, на вытяжке +20 влажность 80%
в т/о входит гликоль -15 и выходит -5 по итогу на поверхности т/о вытяжки снэг

не будет там никогда такой влажности. влажность на мойке не может быть выше точки росы = температуре воды.
вода на мойке холодная водопроводная. покраймере в наших краях.
зимой при хорошем разборе это примерно +5°С +/-
значит точка росы не выше +5, а скорей всего ближе к нулю особенно если есть хоть какая-то вентиляция.
а если вентиляция просчитана, то и гораздо меньше.
да и считается это довольно просто...
ivan-l-ing
осмелюсь оспорить
автомойки разные бывают
конечно в зановесочных боксах ситуация близка к тому о чем вы говорите
вода на мойке улетает не только в виде влаги в воздухи, но и мелкодисперсно
всё равно это останется на рекуператоре
Skaramush
Мелкодисперсная не будет усвоена воздухом (в основном) и осядет на пол, не попав в вытяжку.

Для сведения. Камеры орошения кондиционеров могут использоваться для осушения воздуха.
Woodcuter
Эдуард - вы наверное такое не расказывайте серьезным мойкам smile.gif - Потому что они все никак не могут понять почему у них за 3 года сгнивают воздуховоды и обрудование smile.gif
Skaramush
Подсказать от чего? Это не имеет такого критического отношения к водяной взвеси.
Woodcuter
Если у вас есть 100% верный ответ - то буду премного благодарен за информацию. Если есть предположения и частности, то наверное не надо.
Потому что есть ЗАК(сеть автомоек) который уже устал искать решение - и просто с "обреченностью" в голосе вполне нормально относится к заменам оборудования и воздуховодов каждые 2-5 лет.
Зы. строит он нормальные мойки - по итогу остановился на недорогом оборудовании и заменах, так как попытки ставить все бомбезное - ни к чему хорошему не привели, а вынимать из бизнеса деньги на бомбезное - безсмысленно.
(цена / срок службы сильно проигрывает дешевому варианту)
Skaramush
Как говорил товарищ Бендер (если не ошибаюсь), 100 даёт только сберкасса.
На мойках для предварительного "замачивания" машины используется довольно агрессивная химия. На авто воздействие кратковременное и, к тому же, после этого идёт мойка со смывом всего этого вместе с грязью.
Оборудование выполнено из оцинкованной стали. Рискну предположить, что с достаточным количеством алюминиевых заклёпок.

Дальше про электрокоррозию при наличии и гальванопар, и электролита в достаточном количестве развивать? И химическая тут же добавляется
Woodcuter
Вообщем понял - вы на стадии предложения "бомбезного" smile.gif Короче сразу говорю - не работает, но можете проверить smile.gif
Служит дольше, живет дольше - но вот понимаете математика 2-5 - пускай берем 3,5 и 7-10 - берем 8,5 и разница в цене в 3-5 раз (пусть берем 4) - ну ни как не сходятся.
В итоге все равно остается проще : Купить за 100 рублей на 3,5 года, чем заплатить 400 рублей на 8,5. И даже разница в 2,5 раза УЖЕ неокупаемая, Так как проще раз в 3,5 года платить по 100 рублей, чем сейчас выложить даже 250.
Так вот решения в 200 рублей для заказчика никто предложить не может.
Skaramush
Никакого предложения. Только констатация. Смысла пробовать лезть в эту сторону не вижу никакого, дёшево не решается, а за "дороже" не будет сбыта.
Woodcuter
Эдуард - вообщем вы меня обманули, ну или если рассмотреть с другой стороны, в очередной раз подтвердили - то что уже было.
И кстати для ТС_а - это тоже один из факторов в расчете - Ставить что то энергоэффективное с окупаемостью больше 3 лет там безсмысленно.
Максимально это - пластина на выброс или с мойкой по месту, ну и максимально ККБ на тепло если не влазит заказчик в лимиты.
Ну и максимум пластина с эпоксидкой, если найдете недорогое предложение. (Не претендую на соотвествие нормам - поэтому не шпыняйте)
Skaramush
В чём обман увидели? В том, что причина разрушения воздуховодов и оборудования - химия, а не водяная взвесь? Тут никакого обмана. Средство предварительной обработки - агрессивно.


Woodcuter
Опять - согласен - был не прав.
Видимо ХОТЕЛ прочесть про "Подсказать как?" .... так и прочел - каюсь увидел то что хотел увидеть.
А от чего - и так понимаю.
ivan-l-ing
вы просто не умеете читать
химия с машины летит прямиком в воздуховод,
а вот водяной туман туда и шваброй не загонишь
Skaramush
Попробуйте шваброй существенно изменить форму всасывающего факела у воздухоприёмника. После удачной попытки можете начинать учиться сарказму.
ivan-l-ing
ага как на вашем аватаре
снег отдельно, волк отдельно
так вода, химия и оборудование
Skaramush
Откуда сие следует?
Для обладающих альтернативным восприятием повторяю по буквам:

Основной причиной быстрого разрушения воздуховодов и оборудования является не наличие водяной взвеси в помещении, а использование агрессивных химических веществ.

И ещё. Если не довелось изучать при обучении или наблюдать в процессе работы форм и действия всасывающих струй, это не повод для гордости, а упущения для ликвидации.