Цитата(iampix @ 11.3.2018, 18:24)

Спасибо всем за помощь с вводами.
Похоже, что вопрос с давлениями я тоже не особо понимаю. Хоть в СП 62.13330.2011* написано, что максимальное давление во внутреннем газопроводе жилого дома не более 0,005Па. Похоже, что это много? Получается: во внутреннем газопроводе на газовые плиты я должен подать давление не более 0,003МПа (согласно максимальному давлению по ГОСТ на газовые плиты)? Ну а давление в газопроводе на котельную согласно номинальному давлению по паспорту котла. Или же все я могу подать 0,004МПа во внутренний газопровод без устройства дополнительного газорегуляторного пункта?
Итак подробности: Проектную документацию разрабатываю я, экспертизу она еще не проходила. Дом имеет 9 этажей, котлы применены Viessmann Vitocrossal 200 CM2. С в техусловиях давление вообще не прописано, просто указано, что есть возможность подключения с таким-то расходом. Точка подключения так же туманна. (Заказчиком с моим руководством принял решение подключиться к проходящему рядом газопроводу низкого давления, и условно принять давление в точке подключения 0,004МПа (далее вносить изменения в проект, как будет известно давление и конкретная точка подключения). Необходимость газорегуляторного пункта будет ясна после ваших ответов)
Если речь о природном газе
1. Давление, на котором стабильно работают плиты 1,3-2 кПа
2. Главное - в газопроводе жилого дома давления не должно быть более 3 кПа (0,003 МПа) по СП 62.13330.2011. Подать 0,004 МПа внутрь дома вы не можете.
3. Указанные вами котлы имеют рабочее давление газа 20 мбар (0,002 МПа). Как правило у конденсационных котлов верхний предел рабочего давления 25, максимум 28-29 мбар. А вы решили подать 40!!
4. Если есть техусловия и нет давления, то эта бумажка не имеет права называться техническими условиями ни при каких случаях. Заказчику не нужно было подписывать договор на техприсоединение с такими ТУ
5. Если газопровод, к которому вы подключаетесь - служит для газоснабжения населения населённого пункта, то более 3 кПа (0,003 МПа) в нём не может быть. 0,004 МПа - в этом случае ваше неверное предположение.
6. В принципе , по моему мнению , при таких котлах, к зданию может быть подведён один цокольный ввод. Но после него я бы сразу сделал ответвление на котельную с запорным устройством , а на жилое здание (плиты) - второе ответвление со своей запорной арматурой.