tega
Всем привет. Отмечусь тут, соседский форм ещё не проснулся, помогать не может.
Планирую заменить компрессор, составляю список расходников и заочно пытаюсь понять причины произошедшего.
Пред история: к нам обратилась организация с просьбой отремонтировать оборудование. Они эксплуатируют вентиляционно-климатическую установку фирмы DOSPEL мод. ERATO BS-BIS, PV-6/PRAWY. Установлена она (и не одна такого типа) на крытой футбольной арене.
Внутри установлена холод. машина на базе 2-х ZR 144 собранными в тандем. Через 4 года щадящей эксплуатации (со слов заказчика, летом на холод работали редко, т.к. футбол гоняли на улице), вышел из строя 1 компрессор (загремел поначалу, а потом уже при мне громко крякнул и сработали автоматы защиты, даже те которые не должны были)
Я приехал на диагностику, обнаружил там утечку на распределителе жидкости одного теплообменника. Выяснил, что фреон там 407С+эксплуатация до заправляла установку. Обратил внимание на линию уравнивания, распределяющую масло м/у компрессорами. Сделали её из трубы д.10мм и установили м/у штуцерами для заправки/слива масла из компрессоров. Ещё несколько часов назад был убеждён что это может является одной из причин, но тут обнаружил что Copland допускает такое безобразие для этой серии Summit при одинаковой мощности компрессоров.
Далее обнаружил следующее, на жидкостной линии после теплообменников установлены обратные клапаны (установка работает на тепло/холод) так диаметр жидкостных труб от теплообменников до ресивера соответствует 28мм, а клапаны установлены д. 16мм.
Собственно первый вопрос по поводу этих обратных клапанов. На сколько критичен такой диаметр клапанов, стоит их менять на д.28 или трубу обратную с теплообменников с 28 на 22 заменить. Расстояния до ресивера не большое 1-1.5 м.
Считать не умею, все познания ограничены Патриком которые изучал лет 10-15 назад.
На советуйте что нибудь по теме.
моя получается AHU1.2 в табличке.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Код
https://drive.google.com/file/d/1pMXAHBU24FGxRZ-Djq5CQHT5LV5B3CCzsA/view?usp=sharing


Код
https://drive.google.com/drive/folders/11h0NtirNEp3ZLJn-n297o21Gqnkj-Q60?usp=sharing
narkom
Перепад температур по трубе какой на обратном клапане при работе установки?
tega
Неизвестно, установка то стоит + система не герметична. В этом вся и гадость отчасти, тут ведь заказчик просит предложение по стоимости как он говорит "замены компрессора". Хотя я ему доложил, что я не могу просто так взять и заменить компрессор, гарантия моя ведь, да и не христиански так. У них ведь ещё много таких установок, хочется максимально разобраться да предложить исправить всё. И им хорошо и мне на хлеб.
Я то планировал, переделать линию по маслу, посадить её на стёкла 22 или 28 трубой, фильтр да масло заменить, утечки убрать, запустить да посмотреть что эта установка из себя представляет.
narkom
NRV16 маловат, походу.
Какая длина жидкостной трубы?
tega
Цитата(narkom @ 8.3.2018, 14:26) *
NRV16 маловат, походу.
Какая длина жидкостной трубы?

От теплообменников до ресивера не более 2 метров, трубы д28 с этими 16мм клапанами . От ресивера до ЭРВ труба д. 22 мм. тоже 1.5 -2 м Пытался считать в coolselector 2 но плохо интерпретирую результаты. При работе машины на тепло 16 мм вроде как в притык. на тепло Qo / Qk 64 / 73 кВт, на холод Qo / Qk 71 /90 кВт
narkom
С учетом тандема и минимального падения давления на обратном клапане, необходимого для его открытия, я бы поставил NRVH19, а трубы оставил в покое.
tega
Цитата(narkom @ 9.3.2018, 18:54) *
С учетом тандема и минимального падения давления на обратном клапане, необходимого для его открытия, я бы поставил NRVH19, а трубы оставил в покое.

Вас понял, спасибо за мнение. Скорее всего буду предлагать замену клапанов.
LordN
компрессора просто так не отлетают. особенно при щадящей эксплуатации.
tega
Цитата(LordN @ 9.3.2018, 20:39) *
компрессора просто так не отлетают. особенно при щадящей эксплуатации.

Согласен, разговаривал с местными, говорили что процесса пусконаладки не было как такового. Так, формально подписали чего то и в не разберихе убежали. Народ после этого и не понимал как вкючать то её, в -30 пытались обогреться, она ни в какую не хотела. Это уже 2-ой компрессор сломался, прошло 9 мес. заклинил 1-й компрессор на другой установке его заменили по гарантии. Смотрел я её мельком тоже, там ребята не парились, увязали 6-ой линию по маслу. Года 2-3 как я понимаю работает пока, правда по всей установке пятна масла, хотя уровень фреона достаточный. Плюс персонал который эксплуатирует установку говорит, что не имеют особых познаний ни в вентиляции, ни в холоде. Старая песня бюджет, уровень оплаты небольшой, людей с профильным образованием и тем более с опытом не прельщает.
Я бы с удовольствием там покопался, пока по работе холодилка не оттаяла, вот и пытаюсь понять насколько холод. машина правильно собрана да запроектирована. Интересно как она работает при изменении расхода, на режимах тепло/холод. ЩУ там интересный и пульт у них имеется к pco и экранчик к драйверам.
LordN
раз нету денег - нет и мультиков, меняйте компрессора и дальше. ни за что другое платить, похоже, никто не собирается...