Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вытяжная вентиляция бункеров загрузки мела
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
Андрей111112
На производстве имеется два бункера (4х4метра) через которые осуществляется загрузка мела в гидроразбеватели. Мел загружают в кол-ве 80 мешков за два часа (один мешок весит 730кг). По технологии получается так что при загрузке мела в бункер образуется как бы пылевой взрыв..и пыли становится очень и очень много вокруг бункеров..вверх метров на 5 минимум. При беседе с технологом понятно стало что технологию загрузки не как не изменить. Загрузка мела происходит через верх (кран стропами поднимает мешки). Можно установить только настенные вытяжные зонты. Что посоветуете? Может кто нибудь выполнял подобные проекты? Какое оборудование лучше закладывать в проект?
Странная Белка
Проблема технологическая, а технолог и почесаться не хочет, валит проблему на вас. Вентиляция не может эффективно бороться с пылью, особенно когда технологи хотят что-то кидать в бункер с высоты. Вы можете только вытяжные воронки в бункер поставить и все. Будет как мертвому припарка.
Надо закрывать место пересыпки и высыпать как можно ниже.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.