Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Система подпора. Сетка против решетки БСР
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Melkora
Добрый день!
Нужно снизить потери на системах подпора путем замены решеток БСР с кмс (2,2) на сетку 10х10. Есть ли какой-то расчет или справочная величина кмс для сетки оцинкованной? Необходимо, чтобы убедить заказчика в том, что на сетках мы потерям меньше. Спасибо.
Pavluchenkov23
Добрый день.

Могу посоветовать только Е.И. Идельчик "Справочник по гидравлическим сопротивлениям". У меня в книге от 1992 г. это глава 8-1.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.