Полная версия этой страницы: Компенсация температурных удлинений полипропилена в стяжке пола
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Совушка
там, где трубы проложены под потолком, предусматриваю п-образные компенсаторы. а как быть с трубопроводами, которые проходят в стяжке пола? есть прямые участки с посаженными на них отопительными приборами длиной более 40 метров. как поступить в таком случае? не переживать, т.к. труба "замонолитится" бетоном и удлиняться не будет? или все же предусмотреть какие-то дополнительные мероприятия?
manjey73
1. надо быть полным.... чтобы монолитить ППР
2. если вариантов нет, то банальный утеплитель толщиной 13 или больше одевать на трубы и все соединения.

Если замонолитить ппр без утеплителя, то расширятся он будет вовнутрь и порвет все...
Это труба только для открытой прокладки, те, что позволяют себя укладывать в монолит стоят как паровоз и то, кажется одна фирма делает.
BIONDER
А РЕХ-А чем не устраивает?
Совушка
Цитата(manjey73 @ 13.3.2018, 9:03) *
1. надо быть полным.... чтобы монолитить ППР
2. если вариантов нет, то банальный утеплитель толщиной 13 или больше одевать на трубы и все соединения.

Если замонолитить ппр без утеплителя, то расширятся он будет вовнутрь и порвет все...
Это труба только для открытой прокладки, те, что позволяют себя укладывать в монолит стоят как паровоз и то, кажется одна фирма делает.

Спасибо большое за ответ!
1. вот, чтоб не быть полным ..., и спрашиваю. На одном "умном" форуме предложили такое решение. Видела рекомендации по прокладке полимерных труб, трубу одевают в утеплитель, засыпают песком, а сверху делают легкую стяжку.
2. СП 60 п. 6.3.3: "... Прокладку трубопроводов из
полимерных труб следует предусматривать скрытой: в полу (в гофротрубе), за
плинтусами и экранами, в штрабах, шахтах и каналах; допускается открытая прокладка их
в местах, где исключаются механическое и термическое повреждение труб, а также
прямое воздействие на них ультрафиолетового излучения."
Мне монтажники то же самое говорят, что утеплитель нужен и дело в шляпе. Это хорошо, когда есть повороты, уголки "свободными" оставят и труба будет "играть" себе.
Вот еще СП 73 п.3.1.4: "При наличии на прямых участках полимерных трубопроводов неподвижных креплений через каждые 0,5 м компенсаторы могут отсутствовать".

то есть монолитить нельзя только ппр? а металлопластик и сшитый полиэтилен можно? ведь теплые полы заливают...

Цитата(BIONDER @ 13.3.2018, 9:18) *
А РЕХ-А чем не устраивает?

то есть его можно смело в стяжку? хотя коэффициент линейного расширения у него больше.. прям беда с этими трубами.. главные стояки делаю стальными. уже думаю, может, всю систему из стали)))
BIONDER
Цитата(Совушка @ 13.3.2018, 9:36) *
то есть его можно смело в стяжку? хотя коэффициент линейного расширения у него больше.. прям беда с этими трубами.. главные стояки делаю стальными. уже думаю, может, всю систему из стали)))

В гофре или теплоизоляции без проблем. Он выгнется внутри как ему надо. Если трассы длинные обратите внимание на остывание теплоносителя. По возможности по короче, в пределах квартиры к примеру.

Делайте еще стояки, шкафчики, 40м это очень много.
Совушка
Цитата(BIONDER @ 13.3.2018, 9:46) *
В гофре или теплоизоляции без проблем. Он выгнется внутри как ему надо. Если трассы длинные обратите внимание на остывание теплоносителя. По возможности по короче, в пределах квартиры к примеру.

Делайте еще стояки, шкафчики, 40м это очень много.

Спасибо за ответ.. да короче не получается... пока)).. здание очень большое, неправильной формы, почти все стеклянное, да еще и реконструкция... сделала 4 распределительных коллектора по фасадам, разводка поэтажная. ладно, буду думать дальше
awlan
Цитата(manjey73 @ 13.3.2018, 14:03) *
1. надо быть полным.... чтобы


Такое писать dry.gif ,

Уже лет двадцать монолитим ППр и нет проблем.
ivan-l-ing
вы бы хоть схемку или ду написали
канавостроитель
Да. Не жалейте толщины изоляции, если толщина стяжки позволяет и нет возможности выполнить компенсаторы. Но у выходов к радиаторам лучше закрепить неподвижными опорами, или замонолитить так, чтоп вообще!
Потому как приходилось такие места восстанавливать.
А что, на сорокаметровом участке нет места для компенсаторов?
Inchin
Цитата(Совушка @ 13.3.2018, 8:27) *
а как быть с трубопроводами, которые проходят в стяжке пола? есть прямые участки с посаженными на них отопительными приборами длиной более 40 метров. как поступить в таком случае?

Чтобы не изобретать велосипед, прочтите техдоки производителя по поводу замоноличивания ППр труб. А также СП.
Всё вполне цивильно решается, при соблюдении правил. Никаких проблем при грамотном замоноличивании возникнуть не должно.

Цитата(канавостроитель @ 13.3.2018, 10:25) *
... у выходов к радиаторам лучше закрепить неподвижными опорами, или замонолитить так, чтоп вообще!
Потому как приходилось такие места восстанавливать. ...

dont.gif

"За державу обидно", что такой уровень образования.

А главное ведь в этом "образовании", что читать инструкцию по применению электроприбора начинают только тогда, когда из электроприбора повалил дым... sad.gif
manjey73
awlan никогда не видели как текут стыки через пару лет после опресовки системы ?

что будем делать в монолите ? вскрывать полы ? удачи...
Хотя нет, знаю что делать будем - автоподпитка же !!!!
Совушка
Цитата(канавостроитель @ 13.3.2018, 11:25) *
А что, на сорокаметровом участке нет места для компенсаторов?

Да сколько угодно. То есть в полу прям можно П-образный компенсатор соорудить?
Совушка
Цитата(ivan-l-ing @ 13.3.2018, 11:16) *
вы бы хоть схемку или ду написали

в основном, начальные участки Ду 25
ivan-l-ing
и этаж конечно первый бесподвального здания?
вы б хоть картинки скинули, чтоб не голословные советы были
BIONDER
Цитата(Совушка @ 13.3.2018, 11:24) *
в основном, начальные участки Ду 25

Пластик по Ду не меряют.
Совушка
Цитата(BIONDER @ 13.3.2018, 11:29) *
Пластик по Ду не меряют.

ну да. обозначение по наружному диаметру. но у трубы же все равно есть условный диаметр, который используется в гидравлическом расчете
Совушка
Цитата(ivan-l-ing @ 13.3.2018, 12:29) *
и этаж конечно первый бесподвального здания?
вы б хоть картинки скинули, чтоб не голословные советы были

сейчас попробую. скину вам очень принципиальную схему систему отопления. Здание "неправильной" формы, причем сужается к верхнему этажу по нескольким фасадам. Сами фасады стеклянные. Это гостиница. Она включает в себя два подземных этажа и восемь надземных. Предполагаю в ИТП сделать главный коллектор, и от него развести по "мелким" коллекторам по фасадам и уже от них по этажам развести ветки. Все стояки будут из стали, т.к. технических помещений для их прохода нет как таковых. ну и трубы от главного коллектора заложу из стали, т.к. большие диаметры получаются... так вот: поэтажные ветки по "боковым" фасадам получается очень длинные. Трубу хочу проложить в стяжке пола. Хотя сейчас у меня возникла идея проложить за подшивным потолком нижнего этажа... там и компенсаторы можно предусмотреть без проблем. Вот, кажется, и нашлось решение) но все равно вопрос прокладки ППР труб в стяжке у меня остается открытым
канавостроитель
Цитата(Совушка @ 13.3.2018, 11:09) *
Да сколько угодно. То есть в полу прям можно П-образный компенсатор соорудить?

А почему нет? Стяжка ведь ещё отсутствует?
ivan-l-ing
зачем пофасадные коллекторы?
какая у вас система отопления стояковая или лучевая?
jota
Это ж надо....в гостиннице...
Делайте коллекторную систему.
Совушка
Цитата(jota @ 13.3.2018, 12:44) *
Это ж надо....в гостиннице...
Делайте коллекторную систему.

вы подразумеваете поставить несколько коллекторов на каждом этаже и сделать от них лучевую разводку?
Inchin
Цитата(Совушка @ 13.3.2018, 11:09) *
Да сколько угодно. То есть в полу прям можно П-образный компенсатор соорудить?

А почему техдоки и СП не хотите прочесть? Ведь там всё это описано!
manjey73
Это не просто решение, это правильное решение, оставить трубы открытыми, в крайнем случае за зашитым потолком.
Это не стяжка, дешевле разшить, отремонтировать и зашить потолок по новой.

Почему бы не сделать лучевую разводку трубой под потолком нижнего этажа причем м\п а не ппр-ом и вообще не думать о проблемах ?
Совушка
Цитата(ivan-l-ing @ 13.3.2018, 12:39) *
зачем пофасадные коллекторы?
какая у вас система отопления стояковая или лучевая?

без полноценной схемы мы тут на словах и не разберемся)
канавостроитель
А Jota прав кстати. Он учёл, что речь идёт о гостинице.

А что касается компенсаторов в пока ещё отсутствующей стяжке, то там никаких проблем. Большие плечи там не потребуются. Компенсатор можно, к примеру, выполнить в виде обвода радиатора, или наоборот, в виде подступа к радиатору.
Ацетилен
Если на стяжку будет ложиться фанера, то сделать канал под трубы в этой стяжке вообще не проблема. Единственный нюанс - от стен до каналов надо сантиметров двадцать отступать, иначе фанера по краям возле стен хлюпать будет.

Непокрытая фанерой стяжка из крошки или ещё какой ПГС, над трубами одетыми в какой-нибудь Энергофлекс, тем паче толщиной 13, вероятнее всего со временем растрескается и провалится. Видел такое неоднократно.

Видел и стык на ПП, который через шесть лет потёк, без всяких стяжек. Ключевое слово - стык, то бишь прямизна рук монтажника. Надо вдолбить просто, что любой подозрительный стык должен быть вырезан и переварен. Поначалу тоже переживал за замоноличенные трубы, но пока за десять лет подобной практики - ттт.

Всякие там м/п, рехау и прочие гофры из нержавейки - только коллекторная разводка, цельной трубой без стыков в стяжке.


Ну и Фираты всякие с Меерпластами не используйте.
Хоттабыч
Лет пятнадцать как ППР в гофре, или в теплоизоляции, в стяжку кладем, тфу, тфу, тфу. Есть конечно нюансы, в частности - четко прописываемая в исполнительной полоса отчуждения (как правило рядом с наруж.стенами) которая заливается раствором в 2-3 раза меньшей прочностью (М100 так-же как и при обратной заделке отверстий в перекрытиях) чем весь остальной массив стяжки - это обеспечит ремонтопригодность малой кровью.
andrey R
Цитата(Ацетилен @ 13.3.2018, 19:28) *
Если на стяжку будет ложиться фанера

Цитата
Я им говорю: Не ложьте зеркало в парту! А они все ложат и ложат
wink.gif
Ацетилен
С прибором!