Полная версия этой страницы: 
ГВС в зависимой схеме
  
 
  Евгений Буш
  15.3.2018, 23:13
  
 
  Уважаемые господа! Просьба заглянуть в приложение, оно на 3-х листах. Пока вопрос по Листу 1
"Шпарим" потребителя горячей водой! Ни хрена наш клапан- РТ не работает в условиях когда нет линии рециркуляции, которая смонтмирована, но не разрешена к эксплуатации теплоснабжающей организацией. Поэтому вода прет к потребителю с температурой равной на подаче сети до 110 с.
Дело в том что фактическое давление в обратке около 2 атм, иногда 1,9 атм, притом что статическое давление примерно такое же. 
Вопрос !:
 какая разность  давления на входе прямой и обратки в клапан более приемлема для его стабильной работы . Т.е.  до какого давления мне поднять обратку линии ГВС с 2-х атм. за счет настройки РД «до себя» (см. Лист 3), если на входе прямой давление 4, 3 атм. Или клапану по барабану какие давления на его входах лишь бы давление в обратке было хотя бы на 5-7 м выше статического? Может чего то корявенькои длинновато сформулировал прошу пардону…
PS. Фактическая Среднечасовая нагрузка 0,7 м3/час и далека от расчетной 1,8
 
 
 
 
  Ну так у клапана максимальная температура сотня, он уже сдох скорее всего.
 
 
 
  ivan-l-ing
  16.3.2018, 9:48
  
 
  может развернуть
 
 
 
  Евгений Буш
  16.3.2018, 10:55
  
 
  Ну так у клапана максимальная температура сотня, он уже сдох скорее всего.  
Меняли на новый на входе было меньше 100, все равно не работает. Есть узлы аналогичные, 
где ТРЖ десятилетиями работает и ничо.
может развернуть
не понял? Вверх ногами чо ли?
 
 
 
  HeatServ
  16.3.2018, 11:09
  
 
  Цитата(Евгений Буш @ 16.3.2018, 10:55) 

Ну так у клапана максимальная температура сотня, он уже сдох скорее всего.  
Меняли на новый на входе было меньше 100, все равно не работает. Есть узлы аналогичные, 
где ТРЖ десятилетиями работает и ничо.
может развернуть
не понял? Вверх ногами чо ли?
Утром ползал по его описанию, он не терпит наличия перепада, как я понял.
Про "развернуть" это в смысле, что он возможно установлен неправильно. Но скорее всего перепад великоват для него. Это ж обычная бытовая фиговина.
 
 
 
 
  ivan-l-ing
  16.3.2018, 11:51
  
 
  если я правильно понимаю принцип работы этого девайса, то там термобалон работающий на клапан против пружины, соответственно при перепутывании линии высокой температуры с линией холодной он должен фигачить прямотоком Т1 в ГВС т.к. термобалон расширен и полностью перекрывает не ту линию
там вроде даже на корпусе стоит + для Т1 и - для подмеса, но на монтаже могут путануть таджики
 
 
 
  Евгений Буш
  16.3.2018, 19:11
  
 
  Характеристика клапана на Листе 2, наш на 25 мм. При фактическом среднечасовом расходе 
 0,7 м3/час по прибору учета ГВС вполне пошел бы и на Ду 20 мм, тогда перепад составил бы 
примерно 16 кпа или 1, 6 м.в.ст. Меньших по расходу клапанов нет.
Иван, спасибо. посмотрел маркировки "+" и "-" и клапан на чертеже перевернул. Что в реале 
посмотрю на месте, но у "таджикских" наладчиков уж больно русские .... лица! ))
По листу 3..
 Сначала РД " до" стоял в точке как показано на схеме при этом несколько раз отключалась 
циркуляция контуров отопления. Наладчики говорили. что сие происходит от "качания"
 нагрузки ГВС. Я че-т сомневаюсь, думаю они корявенько настроили прессостаты у насосов 
на минимальный (максимальный) перепад давления на них. Потом они переставили РД в точку куда
показывает пунктирная коричневая стрелка. Отключения прекратились, но в этом случае 
Регулятором нельзя поднять давление на обратке ГВС на небходимые 8-10 м. Насос что ли в обратку
 воткнуть на этот перепад?
 
 
 
 
  всплывают на память еще и табличка с шайбами с разными отверстиями при разных давлениях на Р1 и Р2- дольше всего держал этот чертеж в архиве в бумаге, бо еще в начале 90-х уже сложно было с нормальной без маркетинга документацией технической. Моспроектовская был типовой для привязки РТ к объекту.С подписями Неймана , Липовских и гл. инженеров от мостеплоэнерго и Мосгортепла.
И шибко диаметр в той шайбе влиял на работу РТ. Неправильное отверстие( на импульсах) уводило РТ в нерабочую зону и ничего  не регулировалось.
 
 
 
 
  Цитата(HeatServ @ 16.3.2018, 11:09) 

скорее всего перепад великоват для него. Это ж обычная бытовая фиговина.
Да, скорее всего. Ведь "в быту" давление горячей воды не превышает давление холодной.
Цитата(Евгений Буш @ 16.3.2018, 19:11) 

Насос что ли в обратку
 воткнуть на этот перепад?
Поставить насос перед смесителем?
 
 
 
 
  Евгений Буш
  17.3.2018, 22:28
  
 
  В обратке ГВС (пунктиром) как на Листе 3 приложения
 
 
 
 
  Цитата(Евгений Буш @ 17.3.2018, 22:28) 

(пунктиром) как на Листе 3 приложения
Логично. Попробуйте.
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.