ingener090
  26.3.2018, 15:52
  
 
  Доброго времени сутов уважаемые форумчане! Прошу помочь разобраться в сложившейся проблеме, а именно принципе работы продувки котлов по солесодержанию. Имеем паровой котел Бустер BSS 3000 HG. Котел имеет электрод солесодержания и электроклапан продувки. В мозгах котла можно установить период периодической продувки. Вопрос в том, что уставка котла на срабатывание клапана продувки по соли варьируется от 1 до 27 Ом. При замере на электроде сопротивление составило около 1 кОм. При таком сопротивлении клапан продувки не включится. Подскажите пожалуйста кто использует котел вышеуказанной марки как все-таки функционирует данная система и какое сопротивление на электроде на Ваших котлах?! Заранее благодарен!
 
 
 
 
  Вы не указали при каких условиях проводили замер. С точки зрения химии - с повышением солесодержания сопротивление воды будет уменьшаться.
 
 
 
  ingener090
  26.3.2018, 21:12
  
 
  Замер производили на двух котлах, в работе и на остановленном. Разница не большая.При сопротивлении 1 кОм солесодержание около 1500 мкргр при допустимом 2200.
 
 
 
 
  котел рабочий. Чтобы объективно оценить, наверное нужно вести химкотроль воды и измерять сопротивление воды. и когда по результатам анализа  нужно будет делать продувку настроить параметры контроллера  
где-то уже писал, если возврат конденсата достаточно большой, солесодержание будет нарастать медленнее
 
 
 
 
  Ростехнадзор ноне требует полноценную работу по ВХР котла и ПНР ХВО. Вот только мало кто могет.
 
 
 
  boiler 73
  5.4.2018, 15:56
  
 
  Добрый день.
 Эксплуатируем котлы BSS-3000GX. Не меряли сопротивление на электроде, есть аппаратчик ХВО, который периодически делает замеры щелочности и электропроводности. Если получаются отклонения, изменяем задатчиком сопротивление и момент открытия клапана, снимаем и чистим электрод солемера. Если эта система работает нормально, в периодической продувке смысла не вижу, лишь слив раз в сутки. 
Нашли где нибудь техподдержку для котлов Бустер? У нас с этим трудности...
 
 
 
 
  Цитата(Галиев @ 26.3.2018, 21:41) 

Ростехнадзор ноне требует полноценную работу по ВХР котла и ПНР ХВО. Вот только мало кто могет.
Чтоб требовать, нужно понимать, что требуешь.
 
 
 
 
  ingener090
  25.4.2018, 15:49
  
 
  Цитата(boiler 73 @ 5.4.2018, 15:56) 

Добрый день.
 Эксплуатируем котлы BSS-3000GX. Не меряли сопротивление на электроде, есть аппаратчик ХВО, который периодически делает замеры щелочности и электропроводности. Если получаются отклонения, изменяем задатчиком сопротивление и момент открытия клапана, снимаем и чистим электрод солемера. Если эта система работает нормально, в периодической продувке смысла не вижу, лишь слив раз в сутки. 
Нашли где нибудь техподдержку для котлов Бустер? У нас с этим трудности...
Если можно, скиньте фото блока управления котлом со всеми блоками( если есть отдельный блок продувки, то и его тоже)
 
 
 
 
  boiler 73
  19.5.2018, 20:31
  
 
  Добрый день. Выкладываю фото регулятора электропроводности и его код. Фото электрошкафа выложу на неделе
 
 
 
  boiler 73
  29.5.2018, 20:27
  
 
  Цитата(ingener090 @ 25.4.2018, 16:49) 

Если можно, скиньте фото блока управления котлом со всеми блоками( если есть отдельный блок продувки, то и его тоже)
Скидываю
 
 
 
   