L_E_N_A
Подскажите пожалуйста. Для наружного пожаротушения эл. подстанции предусмотрено 2 резервуара, т.к. центрального водопровода нет, так же отсутствует внутренний водопровод. поясните пункт СТО 34.01-27.3-002-2014 п8.2.7- вне резервуара на отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами.
Что это?
это тоже самое? СП 8., пункт 9.13 Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3-5 м. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

и возможно ли использование 1 общего устройства для 2 резервуаров.
Ferdipendoz
1) Это аналог п.9.15 СП 8. Но в принципе, п.9.13 и 9.15 перекрывают друг друга. Выполнив приёмный колодец по п.9.13 мы выполним этим самым и п.9.15 - это же единственный отводящий трубопровод от резервуара, сети-то нет.
2) Мне кажется, надо у каждого своё заборное устройство делать
L_E_N_A
А еще такой вопросик, ГИП сказал вместо колодца с задвижкой и приемного колодца, сделать колодец с гидрантом, и от туда будут выкачивать воду, но сеть та у нас безнапорная, это реально вообще будет пожарной машиной выкачать? что то не могу в интернете найти информации подобной по гидрантам
Ferdipendoz
Так-то на гидранте 10 м напор должен быть. Вы от резервуара не обеспечите его
Serg Ivanov
Цитата(L_E_N_A @ 16.4.2018, 9:25) *
А еще такой вопросик, ГИП сказал вместо колодца с задвижкой и приемного колодца, сделать колодец с гидрантом, и от туда будут выкачивать воду, но сеть та у нас безнапорная, это реально вообще будет пожарной машиной выкачать? что то не могу в интернете найти информации подобной по гидрантам

Нельзя. Потери на всасе большие.
тастан
Цитата(Ferdipendoz @ 3.4.2018, 17:54) *
1) Это аналог п.9.15 СП 8. Но в принципе, п.9.13 и 9.15 перекрывают друг друга. Выполнив приёмный колодец по п.9.13 мы выполним этим самым и п.9.15 - это же единственный отводящий трубопровод от резервуара, сети-то нет.
2) Мне кажется, надо у каждого своё заборное устройство делать


А если у нас от н.с рядом с пож, резервуаром будет идти закольцовка В2 с гидрантами. Мы все равно будем ставить приемные колодцы рядом с пож.резевуаром?
Serg Ivanov
Цитата(тастан @ 7.6.2018, 15:17) *
А если у нас от н.с рядом с пож, резервуаром будет идти закольцовка В2 с гидрантами. Мы все равно будем ставить приемные колодцы рядом с пож.резевуаром?

Нет.
тастан
Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2018, 23:49) *
Нет.


Доброе утро. Выкладываю файл ситуационку по НВК. Есть ли какие то замечание по поводу п.9.13? Было бы лучше если есть и другие замечание помимо п.9.13... helpsmilie.gif
Serg Ivanov
Цитата(тастан @ 8.6.2018, 6:36) *
Доброе утро. Выкладываю файл ситуационку по НВК. Есть ли какие то замечание по поводу п.9.13? Было бы лучше если есть и другие замечание помимо п.9.13... helpsmilie.gif

Есть. Если назвать все трубопроводы как положено по ГОСТ - то вдруг выясняется, что нет ЗСО первого пояса и (видимо) водообмена. rolleyes.gif
тастан
Цитата(Serg Ivanov @ 8.6.2018, 14:00) *
Есть. Если назвать все трубопроводы как положено по ГОСТ - то вдруг выясняется, что нет ЗСО первого пояса и (видимо) водообмена. rolleyes.gif


Расход нар.20л/с и вн 2х5,2л/с(гараж). Автоматическое пожаротушение нету. Внутрянка водяное пожаротушение от ПК. Нужна ли ставить в насосной станции жокей насос для поддержания давления в наружной и внутренней сети, который рядом с резервуарами? В насосной станции имеется еще основной насос для пожарки, который качает воду при пожаре на В2. Можна ли делать В2 сухотрубами? Было бы хорошо если есть ссылки на снип.
Вы написали что нету водообмена, что это значит ?
Serg Ivanov
Цитата(тастан @ 8.6.2018, 23:29) *
Расход нар.20л/с и вн 2х5,2л/с(гараж). Автоматическое пожаротушение нету. Внутрянка водяное пожаротушение от ПК. Нужна ли ставить в насосной станции жокей насос для поддержания давления в наружной и внутренней сети, который рядом с резервуарами? В насосной станции имеется еще основной насос для пожарки, который качает воду при пожаре на В2. Можна ли делать В2 сухотрубами? Было бы хорошо если есть ссылки на снип.
Вы написали что нету водообмена, что это значит ?

Не только воодообмена, но и санитарной зоны вокруг резервуаров. Вам нельзя соединять пожарные резервуары с хозпитьевым водопроводом. Заполнение резервуаров - по шлангу/рукаву. Тут это уже обсуждалось - поищите.
тастан
Цитата(Serg Ivanov @ 10.6.2018, 15:47) *
Не только воодообмена, но и санитарной зоны вокруг резервуаров. Вам нельзя соединять пожарные резервуары с хозпитьевым водопроводом. Заполнение резервуаров - по шлангу/рукаву. Тут это уже обсуждалось - поищите.


Да я читал это обсуждение про заполнение резервуара. Но можете про водообмена объяснить. 2 сут должно храниться вода в РЧВ это я читал...
тастан
Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2018, 23:49) *
Нет.



Здесь можете объяснить почему "нет" ?
Serg Ivanov
Цитата(тастан @ 10.6.2018, 22:22) *
Да я читал это обсуждение про заполнение резервуара. Но можете про водообмена объяснить. 2 сут должно храниться вода в РЧВ это я читал...

У Вас это получается?
Санитарую зону в 30 м вокруг РЧВ не увидел.

Цитата(тастан @ 10.6.2018, 23:36) *
Здесь можете объяснить почему "нет" ?

А на кой? У Вас более 10л/с - только из сети можно тушить. В сети должно быть 10 м вод. ст. и гидранты.