Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подскажите пожалуйста! Объединение двух вытяжных вентиляционных каналов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
Fennix
Здравствуйте!

Прошу не пинать, мой первый проект, делаю вентиляцию для своего гаража.
Да, проект с двумя вытяжными вентиляторами (равные по характеристикам) - так задумано.

Но, возвращаюсь к теме объединения двух вытяжных вентиляционных каналов в одну шахту.

Есть сомнения в правильности решения, подскажите пожалуйста как лучше продолжить вентиляционный канал (L=2000). Для уменьшения шума, хотелось бы установить шумоглушитель на этом участке.

Вариант №1 с шумоглушителем.
Соединить вместе два воздуховода 400х200 - объединить их в общую шахту через переход 400х400/400х600 с установкой шумоглушителя ГТПи 60-40/90.
Получается следующая схема:
Отвод прямоугольный 400х200 90град х 2 - > Переход 400х400/400х600 -> Шумоглушитель ГТПи 600-400/900 -> Воздуховод прямоугольный 400х600 L=1100 -> Наружняя решетка 400х600

Вариант №2.
Продолжить каналы отдельными воздуховодами 400х200 и объединить их на выходе из помещения решеткой 400х400.
Получается следующая схема:
Отвод прямоугольный 400х200 90град х 2 - > Воздуховод прямоугольный 400х200 L=2000 х 2 -> Наружняя решетка 400х400.
Но в таком случае, без шумоглушителя, либо ставить шумоглушитель на каждый канал - геммор.

Прилагаю фотографии установки для понятия расположения.

Спасибо!

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
LordN
в своем гараже можно делать все что угодно, но если хочется хорошего, то тяните перегородку до шумоглушителя и уплотняйте так чтобы при отключении одного из вентов воздух не возвращался назад.
Fennix
Цитата(LordN @ 4.4.2018, 21:35) *
в своем гараже можно делать все что угодно, но если хочется хорошего, то тяните перегородку до шумоглушителя и уплотняйте так чтобы при отключении одного из вентов воздух не возвращался назад.


В своем гараже можно творить все что угодно - согласен, но переделывать особого желания нет.

Спасибо, перегородку буду максимум по возможности тянуть.

Подскажите пожалуйста, как эффективна на практике звукопоглощающая, акустическая решетка или решетка-шумоглушитель?
Например, такая - https://www.vtvent.ru/ventilyacionnye-reshe...o-sound-1-l300/
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

По характеристикам указывают статическое шумопоглощение, это что результаты испытаний в статическом режиме (без потока воздуха) ?

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.