Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Офисы класса А
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Kate-Perm
Здраствуйте.
Сейчас проектируем здание класса А в г. Перми. У нас еще нет подобных зданий. которые соответствовали бы всем требованиям предъявляемых к данным помещениям. Хочется узнать. нужно ли увлажнение-осушение воздуха. И какие, впринципе, требования к инженерным сетям в таких зданиях.
инж323
Назначение здание каково?
Kate-Perm
Административное здание. Офисы, парковка, кафе. Стандартное многофункциональное здание.

Общие понятия по принимаемым решениям, уже существуют, но нет понимания по автоматике, диспетчеризации. И нет решения по кондиционированию. Хотим совмещенную систему отопления и кондиционирования на 4-х трубных фанкойлах. ИТП, Холодильную станцию. Но у меня нет желания ставить в СЦК секции увлажнения. А заказчик сам не определился с тем, что хочет. Понятно лишь одно. Должно быть эффективно-констуктивно-дорого.
Whip
Цитата(Kate-Perm @ Jan 31 2007, 13:26 )
Хотим совмещенную систему отопления и кондиционирования на 4-х трубных фанкойлах. ИТП, Холодильную станцию.

4-х трубные FCU в нашем климате, тем более в Перми - это бред! Не делайте этого! Лучше отделить ИТП от холодильного центра.
Здание класса "А" это означает "самое крутое"? Если так, то это называется категория помещения S1 по стандарту ISO 7730-1994.
Kate-Perm
Почему бред? И почему нельзя совмещать?
инж323
Цитата(Kate-Perm @ Jan 31 2007, 14:54 )
Почему бред? И почему нельзя совмещать?

например:а какой моторесурс этих фэнов и через сколь лет они встанут?
Система отопления обеспечивает жизнедеятельность здания и она д.б. максимально надежной и "дуракоупорной". Систему КВ , как обеспечивающую комфорт возможно сделать и 4 и 3 и 2 трубной лишь бы хорошо и стабильно работала, но вы лучше поиском - уже про это было на форуме. Не отопительный фэнкойл прибор, а для подогрева(догрева), как угодно, но это, как "красивая удобная нужная",но все ж игрушка.
А как замечательно быстро замерзает ежели в пятницу накурить и открыть окно на ограничитель.К 12 -00 уже калачи готовы.
А совмещать запрета нет, это не через Компрос возле "Белочки" перебегать.
Kate-Perm
Так ведь и нужна, красивая дорогая игрушка. Удачно вписывающаяся в интерьер. А у Белочки светофор стоит и бегать теперь негде.:-)))
jjj
Мне кажется рациональнее и надежнее отопление+ЦК. Увлажнение в ЦК тоже можно предусмотреть если заказчик забьет в ТЗ. Если места для ЦК нет, то в качестве компромиса - приточки с пароувлажнением(канального типа, запитанные по в-ху из общей шахты)+фэнкойлы(рециркуляционные охладители на лето). Фэнкойлы надо рассчитать с учет использования их в том числе и как осушителей(т-ра и расход хладоносителя).
инж323
Цитата(Kate-Perm @ Jan 31 2007, 15:19 )
Так ведь и нужна, красивая дорогая игрушка. Удачно вписывающаяся в интерьер. А у Белочки светофор стоит и бегать теперь негде.:-)))

Вообще то класс А это красиво дорого и совсем не игрушка.А я за здоровое чуство самосохранения.Где дорого там дорог спрос.

Добавлено - 15:37
Цитата(jjj @ Jan 31 2007, 15:33 )
Мне кажется рациональнее и надежнее отопление+ЦК. Увлажнение в ЦК тоже можно предусмотреть

Во !см. выше! А увлажнение, появится арендатор -появится планировка ,ему на хвост и повесить увлажнитель, а в секции нехорошо всеж.
jjj
Мы совсем недавно сконструировали увлажнитель для ЦК. Хорошая вещь получилась. Увлажнение с поверхности, расход воды-ровно столько, сколько надо испарить, регулирование-количественное, состоит из блока и каплеуловителя(нужен не всегда, в зависимости от скоростей в-ха). Нет ни циркуляционных клапанов, ни поплавков, ни бака как у munters.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.