Добрый день!
У ТРМ два выхода. 3 контакта - это переключающие контакты одного реле.
По ссылке
https://insat.ru/products/owen/re_trm12.pdf на стр.58 4-й контакт является общим для выходов реле К1.
3-4 - нормально замкнутый, 4-5 - нормально открытый контакт.
То же самое и для реле К2: 6-7 - НЗ, 7-8 - НО контакты.
Если при срабатывании К1 нужно замыкать цепь, например, открытия МЭО, то нагрузку коммутируйте контактами 4-5.
Если при срабатывании К2 нужно замыкать цепь, например, закрытия МЭО, то нагрузку коммутируйте контактами 7-8.
С уважением,
СВ