ApostolGreat
Добрый день. Специалисты, подскажите пожалуйста как подключить привод двухфазный МЭО как прибору ТРМ12-НУР. Я так понимаю нужен пускатель. Он есть в наличии. ПБР-2А. Соответственно пускатель подключается к трм, мэо к пускателю. Вопрос стоит только к каким контактам это все цеплять? На всех схемах пускатель имеет три контакта для подключения к трм, но у трм 2 выхода по 3 контакта, соответственно 3 контакта для открывания и 3 для закрывания. Как подключить сапфир вроде разобрался, показания прибор фиксирует. Извините если изложил как то не правильно, если нужна какая то информация с удовольствием поделюсь. Жду помощи. Заранее спасибо.
ogorsv
Добрый день!

У ТРМ два выхода. 3 контакта - это переключающие контакты одного реле.
По ссылке https://insat.ru/products/owen/re_trm12.pdf на стр.58 4-й контакт является общим для выходов реле К1.
3-4 - нормально замкнутый, 4-5 - нормально открытый контакт.
То же самое и для реле К2: 6-7 - НЗ, 7-8 - НО контакты.

Если при срабатывании К1 нужно замыкать цепь, например, открытия МЭО, то нагрузку коммутируйте контактами 4-5.
Если при срабатывании К2 нужно замыкать цепь, например, закрытия МЭО, то нагрузку коммутируйте контактами 7-8.

С уважением,
СВ
ApostolGreat
Цитата(ogorsv @ 9.4.2018, 23:55) *
Добрый день!

У ТРМ два выхода. 3 контакта - это переключающие контакты одного реле.
По ссылке https://insat.ru/products/owen/re_trm12.pdf на стр.58 4-й контакт является общим для выходов реле К1.
3-4 - нормально замкнутый, 4-5 - нормально открытый контакт.
То же самое и для реле К2: 6-7 - НЗ, 7-8 - НО контакты.

Если при срабатывании К1 нужно замыкать цепь, например, открытия МЭО, то нагрузку коммутируйте контактами 4-5.
Если при срабатывании К2 нужно замыкать цепь, например, закрытия МЭО, то нагрузку коммутируйте контактами 7-8.

С уважением,
СВ


Это понятно. Мне не понятно какие контакты на пускателе мне нужно коммутировать и как пускатель подключить к мео
ogorsv
На стр. 10 схема подключений ПБР http://www.zeim.ru/production/docs/re/14.pdf
Вместо РП4 используйте НО контакты ТРМ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.