Гость_anatoliy
17.6.2005, 23:05
Мы занимаемся монтажем кондиционеров китайского происхожения, у нас часто возникают проблемы такого плана кондиционер работает до заданой температуры внешний блок отключается / ОК /но затем с повышением температуры не включается,на ДП не реагирует, на дисплее висвечивается типа 911, выключаем електропитание затем работает нормально спустя 1/2 дня повторяется снова помогите начинающим кондиционерщикам,нужен совет
А что за кондиционер? Нужно точное названиа модели и производитель.
Вытащите мозги и везите в сервис.
Хотелось бы знать что это за китайское чюдо. А то развелось всякой дешевой "ДЕТСКОЙ НЕОЖИДАННОСТИ". Тащат на рынок все что не поподя. У нормальной фирмы неможет быть отказов больше 5% за 1й год.
911 это телефон службы спасения, пора бы знать
Гость_anatoliy
1.8.2005, 0:02
На счет китайского чада имя ему fairland
Цитата(Гость_anatoliy @ Aug 1 2005, 01:02 )
На счет китайского чада имя ему fairland
Такая же проблема с COOPER&HUNTER 12. Кто подскажет в чём проблема, мозги?
скачки в електроенергии а также слабая електронная плата
Гость_anatoliy
1.8.2005, 22:18
получили второй контейнер от фаирланд с небольшими изменениями в електронной плате,пока никаких проблем с синдромом 911 :wacko:
такие проблемы возникают в китайских мозгах иногда
решение, которое подсказывает жизнь -
экранированные провода на датчики температуры нар блока
мини трансформатор на питание контроллера
Гость_Андрей
8.9.2005, 12:51
Кстати второй раз уже слышу об этом кондиционере - -не подскажите где вы его берёте и как он по качеству?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.