Иванов Александр Евгеньевич
Немного запутался: считается что, во избежание низкотемпературной коррозии, температура воды, поступающей на нагрев в котел (температура обратки), не должна быть меньше 60*. Как тогда уживается температурный график .../70 и это требование? На больших котельных существуют ступени предподогрева, при заниженной температуре. А на небольших котлах как решается такая проблема?
zeman
Обычно ставят байпас с насосом между прямой и обраткой. Насос включается, если температура обратки ниже 60°С. Если котлы чугунные, то обычно на эту коррозию просто не обращают внимание.
asl
график температур в отопление может быть независим от графика котла. К примеру, если есть гидравлческая стрелка, то котел может работать по графику 90/70оС, а отопление с установленным трехходовым смесителем 40/35оС.
Так же на котел вместо подмешивающего насоса можно поставить трехходовой смеситель, если есть котловой насос.
gornovsky
ну как бы сказать... 70 больше 60ти! =)))
zeman
70 - это на прямой
tiptop
Цитата(Иванов Александр Евгеньевич @ Feb 1 2007, 10:28 )
температура воды, поступающей на нагрев в котел (температура обратки), не должна быть меньше 60*. Как тогда уживается температурный график .../70 и это требование?

Нормально уживается. При температуре обратки ниже 60*С часть воды с выхода котла направляется на его вход.
А когда обратка выше 60*С - это уже не изменишь... Просто, при проектировании котельной нужно рассчитывать расход воды через котёл, исходя из того, что при "расчётной' температуре наружного воздуха на входах котлов вода будет с температурой 70*С или ещё выше (если теплосеть не отрегулирована или схема котельной - двухконтурная).
gornovsky
Цитата
70 - это на прямой


Тогда автор написал бы 70/..., не так ли? Ну а если 70 на прямой, то байпас с насосом или 3- или 4ходовым краном, да и двухходовой на байпасе... ну, тоже пойдет
Yuz
Дело в том что для современных котельных существует множество различных принципиальных гидравлических схем. Практически в каждой из них предусматривается защита от конденсации водяных паров, содержащихся в дымовых газах, в роли которой может выступать линия рециркуляции по отопительным контурам, трехходовой смеситель, линия байпаса и многое другое. Очень хорошо себя зарекомендовали схемы с гидравлическим разделителем, которые при правильной настройки котловых насосов и насосов потребителей обеспечивают постоянный подмес подачи в обратку перед котлами.
Выбор конкретной схемы должен быть основан на подробном расчете работы котельной в различных режимах: от максимальной нагрузки до минимальной, а также на основании технико-экономических расчетов.
Иванов Александр Евгеньевич
Цитата(gornovsky @ Feb 1 2007, 21:51 )
Тогда автор написал бы 70/..., не так ли?

2 gornovsky:
Спасибо за живое участие в дискуссии. Быть может, я неправильно выражаюсь, но всега считал, что график .../70 (ну к примеру 95/70) - это температуры подачи/обратки, при расчетной температуре наружного воздуха (читай: максимальной для этого насел. пункта). А при повышении нар. температуры график низпадает. Так, например, при 0*, для нашего города, температуры под/обр будут порядка 48/43 (говорю на память, за точность не ручаюсь). Потому и обозначил .../70.