park_er
Коллеги ищу теплоноситель со следующими свойствами:
1. Температура кипения- +50-55 град С;
2. Температура застывания не выше -40 град С;
3. Диэлектрическая проницаемость более 1;
4. Класс опасности веществ - IV;

Нашёл только Novec 649. Дорогой сильно

Подскажите, что ещё есть

Ilnar 116
добрый день! заморозили калорифер летом.не можем понять как. минусовых температур не было. после калорифера стоит охладитель.может это причина?не могли бы подсказать?
Denni
Цитата(Ilnar 116 @ 9.8.2018, 8:40) *
после калорифера стоит охладитель.может это причина?

Вполне вероятно!
Если у ККБ (компрессорно-конденсаторного блока) нет должной защиты от работы с низкой температурой испарения и остановлен вентилятор приточки с продолжающим работать фреоновым охладителем, то получится следующая картина:
Вентилятор приточки остановлен => к испарителю (охладителю) не поступает должное кол-во тепла => температура испарителя оказывается в "минусовой" области => замерзает рядом стоящий водяной калорифер, в котором нет циркуляции воды.

С уважением...