Makc132
Уважаемые форумчане! Прошу помощи!
Столкнулся с проблемой, вышел из строя редуктор конвейера, но при этом инвертор по перегрузке не остановил двигатель. Встал вопрос реализации защиты двигателя и как следствие редуктора(в случае если с редуктором какая то проблема, двигатель должен отключиться), опыта работы с частотными преобразователями нет. подскажите какие параметры нужно настраивать?
сам почитал руководство к mms440, нашел только следующее:

1 момент:
есть параметр: r0035 температура двигателя
в параеметре
P0601[3] Датчик температуры двигателя - указываем мой случай (без датчика)
P0604[3] Порог предупреждения перегрева двигателя по умолчанию установлен: Def: 130.0 °C
P0610[3] Реакция при перегреве двигателя - здесь три варианта:
Возможные установки:
0 Предупреждение, реакция отсутствует, нет ошибки F0011
1 Предупреждение, снижение Imax, ошибка F0011
2 Предупреждение, реакция отсутствует, ошибка F0011
в моем случае наверное необходимо выбрать пункт (1) для снижения тока?
Но не понятно по каким правилам будем снижаться ток и на что это будет влиять.....

2 момент:
есть параметр
P0290 Реакция преобразователя на перегрузку
перегрузка определяется по:
- температура радиатора
- температура p-n-перехода IGBT
- преобразователь I²t

Возможные установки:
0 Уменьшить выходную частоту
1 Отключение (F0004)
2 Уменьшить частоту модуляции и выходную частоту
3 Уменьшение частоты модуляции с последующим отключением (F0004)

P0294 Предупреждение при перегрузке I2t , по умолчанию 95%
Определяет значение [%], при котором генерируется предупреждение A0504 (перегрев
преобразователя).
Макс. допустимая длительность перегрузки преобразователя оценивается с помощью расчета I2t
преобразователя. Расчетное значение I2t = 100 %, если эта макс. допустимая продолжительность
достигнута.
Зависимость:
Коэффициент перегрузки двигателя (P0640) в этой точке уменьшается до 100 %.
Указание:
100 % = стационарная номинальная нагрузка

Как я понял в моем случае необходимо правильно настроить P0294, и выбрать P0290 (1). Но как правильно настроить 294 параметр?
Pawel
Всё что вы смотрели это параметры перегрузки по перегреву либо двигателя либо ПЧ и время реакции довольно длительно.
А по перегрузке по току или моменту не пробовали настраивать?
Makc132
Цитата(Pawel @ 15.5.2018, 12:19) *
Всё что вы смотрели это параметры перегрузки по перегреву либо двигателя либо ПЧ и время реакции довольно длительно.
А по перегрузке по току или моменту не пробовали настраивать?

Хорошо, почитать документацию, вчера прост читал руководство к преобразователю частоты, не нашел ничего sad.gif