Logo 8 + Weintek
Добрый день, форумчане. Подскажите пожалуйста как организовать в logo 8 задание таймеру (On-Delay) с панели оператора, а не в программе logo?
Завести переменную Modbus на Logo в которую Weintek будет передавать значение
Спасибо. А можно подробней, пожалуйста. В каком формате задается переменная? Где в лого 8 найти необходимую переменную?
logo поддерживает modbus?
Nexus_fox
23.5.2018, 8:20
Новые LOGO! 8 FS4 поддерживают Мodbus TCP.
Цитата(Nexus_fox @ 23.5.2018, 8:20)

Новые LOGO! 8 FS4 поддерживают Мodbus TCP.
У меня как раз не FS4, а LOGO 8 без панели(чистый). Modbus не поддерживает, только S7_connect можно выбрать.
Цитата(iteng @ 23.5.2018, 14:33)

У меня как раз не FS4, а LOGO 8 без панели(чистый). Modbus не поддерживает, только S7_connect можно выбрать.

FS4 - то версия прошивки. Посмотрите маркировку сбоку. Если FS4 - то Modbus поддерживается и программируется без проблем.
Толькo LOGO Soft Comfort обновить необходимо.
У меня FS 01 указано. Перепрашивать ЛОГО что ли?
Цитата(iteng @ 23.5.2018, 16:36)

У меня FS 01 указано. Перепрашивать ЛОГО что ли?
Перепрошить не факт что получится. Скорее только брать Лого с нужной прошивкой.
Скачайте у Вайнтека PLC_connection_guide.pdf
Там описано подключение к лого по эзернет, без модбаса.
Вывод таймера с LOGO8 на панель реализовать удалось, все нормально. Всем спасибо!!!