Добрый день, форумчане. Подскажите пожалуйста как организовать в logo 8 задание таймеру (On-Delay) с панели оператора, а не в программе logo?
Chabol
Завести переменную Modbus на Logo в которую Weintek будет передавать значение
iteng
Спасибо. А можно подробней, пожалуйста. В каком формате задается переменная? Где в лого 8 найти необходимую переменную?
v-david
logo поддерживает modbus?
Nexus_fox
Новые LOGO! 8 FS4 поддерживают Мodbus TCP.
iteng
Цитата(Nexus_fox @ 23.5.2018, 8:20) *
Новые LOGO! 8 FS4 поддерживают Мodbus TCP.

У меня как раз не FS4, а LOGO 8 без панели(чистый). Modbus не поддерживает, только S7_connect можно выбрать. mad.gif
marhan
Цитата(iteng @ 23.5.2018, 14:33) *
У меня как раз не FS4, а LOGO 8 без панели(чистый). Modbus не поддерживает, только S7_connect можно выбрать. mad.gif

FS4 - то версия прошивки. Посмотрите маркировку сбоку. Если FS4 - то Modbus поддерживается и программируется без проблем.
Толькo LOGO Soft Comfort обновить необходимо.
iteng
У меня FS 01 указано. Перепрашивать ЛОГО что ли?
marhan
Цитата(iteng @ 23.5.2018, 16:36) *
У меня FS 01 указано. Перепрашивать ЛОГО что ли?


Перепрошить не факт что получится. Скорее только брать Лого с нужной прошивкой.
Олег_
Скачайте у Вайнтека PLC_connection_guide.pdf

Там описано подключение к лого по эзернет, без модбаса.
iteng
Вывод таймера с LOGO8 на панель реализовать удалось, все нормально. Всем спасибо!!!