Цитата(ИОВ @ 17.1.2019, 13:29)

Очень рекомендую читать в нормах не только разделы/пункты по проектированию конкретно ОВ, а полностью
весь текст норм. Начинать при этом нужно, конечно, с "
Области применения" - сравните п. 1.2 в редакциях 2012 и 2016 г.г. - неужели Вы видите разницу?
Т.о. СП 113 и сейчас и ранее
не распространялся на пом-ния ТО, ТР и мойки. Просто горе-актуализаторы очень медленно движутся к корректным формулировкам.

В редакции 2016 г. они, наконец, исключили указания по ТО/ТР. Надеюсь, в
следующей актуализации уберут и указание (тем более ошибочное!) по мойкам - как не соответствующее области применения СП.
Т.е. и сейчас и ранее для ТО/ТР и моек актуальны указания ОНТП 01-91 (см. табл. 2 Прилож. 4) и ВСН 01-89 при условии, что они не противоречат СП 60 и ГОСТ 12.1.005.
Спасибо за Ваш ответ.
Просто хотелось бы брать нормы и проектировать по ним, а не заниматься сравнением и поиском сакрального смысла в действиях актуализаторов.
Сравниваю. Редакция 2012 года с изм.1 (кстати, почему-то указано, что статус у него "Документ отменен в части")
1.2 Настоящий свод правил не распространяется на гаражи, предназначенные для ремонта и технического обслуживания автомобилей, а также на стоянки автомобилей, использующихся для перевозки взрывчатых, ядовитых и радиоактивных веществ.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
6.3.1 В отапливаемых стоянках автомобилей расчетную температуру воздуха в помещениях для хранения автомобилей следует принимать не менее 5°С, в постах мойки технического осмотра (ТО) и технического ремонта (ТР) - +18°С, в электрощитовой, насосной пожаротушения, узле ввода водопровода - +5°С.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Т.е. они изменением 1 заявляют, что на посты ТО и ТР норматив не распространяется, и этим же изменением добавляют информацию про ТО и ТР.
В редакции 2016 года про ТО и ТР убирают, а про мойки оставляют, еще и указывают температурный режим плюс 5. На дворе 2019 год, но не изменений ни опечаток я не нахожу по этому СП.