Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор насосов для АУПТ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Ratbag
Доброго времени суток, форумчане. Нужна ваша помощь. Есть дренчерная система пожаротушения на три направления. После проведения расчетов расход составил 433 м3/ч, 56м3/ч и 56 м3/ч. Возник вопрос: насосная станция подбирается для максимального из трех расходов (433 м3/ч) или суммарного по всем направлениям 433+56+56?
fantomas_1954
делайте согласно проекта ППМ
jiexawcr
в теории да, нужно на максимальный, но у вас большая разница между расходами.
нет возможности 433 разбить на зоны? например на 2 по 216, а лучше на 8 зон по 54, тогда расходы будут примерно одинаковыми.
Ratbag
Спасибо, коллеги, за ответы! Мне нужно было только понять по какому принципу подбирать: по сумме расходов или по наибольшему. Оборудование уже заказано и смонтировано. Просто задним числом все умны и всплыл вопрос у эксплуатации.
P.S. А в каком-то документе это прописано? В СП 5 не нашел...
jiexawcr
СП 5 п.3.109. узел управления: Совокупность технических средств водяных и
пенных АУП (трубопроводов, трубопроводной арматуры, запорных и
сигнальных устройств, ускорителей либо замедлителей срабатывания,
устройств, снижающих вероятность ложных срабатываний, измерительных
приборов и прочих устройств), которые расположены между подводящим и
питающим трубопроводами спринклерных и дренчерных установок водяного и
пенного пожаротушения, и предназначенных для контроля состояния и
проверки работоспособности указанных установок в процессе эксплуатации,
а также для пуска огнетушащего вещества, выдачи сигнала для формирования
командного импульса на управление элементами пожарной автоматики
(пожарными насосами, системой оповещения, вентиляцией и технологическим
оборудованием и др.).


узел управления средство которое в случае дренечерных установок ограничивает расход в рамках только необходимого направления. то есть расход пойдет только на 1 секцию, самый большой и только он. остальные направления должны стоять без тушения.
BTS
Примечание к табл. 1 НПБ 88-2001:

2. При оборудовании помещений дренчерными установками площадь для расчета расхода воды, раствора пенообразователя и количества одновременно работающих секций следует определять в зависимости от технологических требований.

В СП5 такого примечания нет, но есть примечание 5 к табл.5.1: 5. Для расчета расхода воды дренчерной АУП необходимо определить количество оросителей, расположенных в пределах площади орошения этой установкой, и произвести расчет согласно приложению В (при интенсивности орошения согласно таблицам 5.1-5.3, соответствующей группе помещений по приложению Б).

Смысл в том, что в НПБ более конкретное указание на то, что при определении расхода учитывается возможность одновременной работы секций, что в свою очередь зависит от наличия перегородок,технологии, вероятности распространения пожара на площади нескольких секций и т.д. Если проектировщик не может принять решение самостоятельно, нужно заказывать СТУ.
Ratbag
Спасибо всем откликнувшимся! rolleyes.gif
Ratbag
А вот такой ещё вопросик: Количество одновременно работающих секций следует определять в зависимости от технологических требований. (Примечание к таблице 1., п.2, НПБ). От каких таких требований, где про них читать? Или их должны в ТЗ описывать?
BTS
Цитата(Ratbag @ 4.6.2018, 15:09) *
А вот такой ещё вопросик: Количество одновременно работающих секций следует определять в зависимости от технологических требований. (Примечание к таблице 1., п.2, НПБ). От каких таких требований, где про них читать? Или их должны в ТЗ описывать?

В данном контексте "технологические требования"-это скорее фигура речи. В реальности это может быть отраслевой норматив, предписание, задание или СТУ. Или решение самого проектировщика АПТ, которое должно быть кем-то согласовано.
Young
Цитата(Ratbag @ 4.6.2018, 15:09) *
А вот такой ещё вопросик: Количество одновременно работающих секций следует определять в зависимости от технологических требований. (Примечание к таблице 1., п.2, НПБ). От каких таких требований, где про них читать? Или их должны в ТЗ описывать?

Вполне может быть, что "технологические требования" могут быть в томе ТХ по данному объекту. rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.