Здравствуйте. Пишу дипломную работу и не могу разобраться с подсчетом МО для лаборатории по изготовлению полимерно-композиционных материалов.
Дело в том что когда происходит отвердевание смол, их механически обрабатывают (шлифование, резанье и т.п.), при проведении данной операции происходит активное выделение пыли. Для улавливания пыли устанавливаются МО типа "двухсторонние поворотные воздухоприемники ЛИОТ-1" или что-то в этом духе.
Казалось бы, есть формула L = 3600*Fo*Vo но при расчетах, L = 216 м3/ч,где Fo - площадь всасывающего отверстия МО, м2 ;
при диаметре отверстия 15 см, его площадь будет равняться 0,02 м2. Vo - скорость воздуха в этoм отверстии, м/c = 3 м/с.

В чем подвох? Значение как я понял очень маленькое или нет? Кто может помочь?
zaharov63
Зачем приводить ЛИОТ, если размер принятого всасывающего отверстия ему не соответствует.

Вообще цепочка примерно такая:
- Понимание техпроцесса обработки. Отсюда что выделяется, в каком количестве, с какими свойствами и т.д. Свойства в основном зависят от обрабатываемого материала, но и косвенно от способа обработки. В вашем случае -шлифовка и резание - определяет количество и фракцию пыли.
Не менее важен способ обработки с точки зрения направления пылевого факела: однонаправленный или переменный.
- Выбор типа МО. Есть типовые (серийные) для самых распространенных техпроцессов с уже просчитанными рекомендованными расходами, причем проверенные на практике.
Можно их оптимизировать под свои условия.
- В приведенной формуле исходные площадь и скорость. Площадь (равно тип МО) зависит опять же от технологии. Выбор МО должен определяться сочетанием эффективности улавливания и расхода воздуха. Не менее важно удобство пользования.
Скорость зависит от типа МО и свойств пыли. Пылевой факел должен быть направлен во всасывающее отверстие, можно говорить о скорости в сеченнии МО и транспортирующей скорости уже в присоединяемом воздуховоде. Разновидностю МО является укрытие, в этом случае скорость определяется недопущением выбивания ВВ через открытые проемы. щели и т.п.
При определении расхода МО ледует не забывать о концентрации ВВ в перемещаемом воздухе при взрывоопасных газах или пыли.
Ну и т.д. и т.п. В техлитературе все можно прочесть.