sa_
На пульте управления можно задать минимум 9 град, а учитывая промежуточный гликолевый контур по воде получается почти 12 град. Надо как то снижать температуру охлаждения по гликолю, тем тем более что риска замерзания нету.
Что делать ? Сервисное меню ?, Перепрошивать плату ?, Перемычка на плате ? Доп сопротивление к термометру в мозгах ? Вызов специалиста.
Техподдержка timberk.ru не отвечает. По-видимому там только купи-продай.
v-david
Звонить надо не в техподдержку timberk, а гениям, засунувшим этот чиллер в проект. Если проект конечно был.
72SerG63
При сдаче объекта в эксплуатацию, тех.документация передаётся, тех. службе по акту передачи оборудования
SSA
А фото контроллера и панели управления имеется?
azamet
http://www.timberk.ru/catalog/industrialco...lleres/acmc1wh/
Подозреваю там похожий агрегат. Писать на завод или менять контроллер.
sa_
Пульт управления модель DM602A простейший как настенные пульты кондиционеров. Порядок работы: мигает значок снежинки - иди смотри в инструкцию что это означает, ошибка 05 - иди туда же.
Есть сервисные настройки нажать set+check спрашивает пароль которого нету плюс нету описания сервисных настроек.
Плата в чиллере одна LY516A. К ней приходят все датчики и уходят управляющие сигналы. Схема входов выходов в инструкции есть
Наверное существует сервис-мануал которого давать не хотят
airwave
это чига.
Дима1973
Что то похожее. Есть passwordы какие то и есть параметр PL04 Energy control parameter - 07 Refrigeration lower limit, где по умолчанию 9 градусов. maybe_manual
sa_
Дима1973,
Спасибо всё подошло !!! SET+CHECK. пароль 20040101. Группа PL04. Параметр 07.
Также огромное спасибо за сервис мануал !!!

Дима1973
Вот сайт, с которого этот мануал. Сайт официальный, Чиговский. Одна беда, интерфейс на польском. Ваш файл второй сверху. Где Chigo Parametry. Над и под ним есть еще, думаю полезные мануалы. Chigo_Manuals

В строке надо выбрать вкладку Systemy wody lodowej
sa_
Выяснил что нужно менять ещё один параметр.
Т.К. чиллеры обладают некоторой инерционностью, температура гликоля на выходе падает несколько больше чем температура задания. Выскакивает ошибка 200 Outlet water temperature overcooling (переохлаждение воды на выходе).
Лезем в настройки и меняем параметр PL08 - 10 "Too low output temperature at refregiration air conditioner side" с 4 градусов скажем до нуля.
Ошибка уходит.
airwave
А бочку установить денег нет? rolleyes.gif