yavent
Господа тема такая. есть многоэтажка в цоколе АВР и ВРУ для потребителей 1 категории..от вру на 2 вентилятора ДУ(кровля) идет 1 кабель и на 5 подпора тоже 1.. щиты управления заложены на кровле в тех этаже..Много смотрел по данной теме, но так и не понял правильного решения..как расключить системы в тех этаже через ППУ (противопожарную панель) или распредщит делать? ну не орехи же сажать или есть варианты)))
С Уважением
ganz72
Ставьте распределительный щит
vsepach
..а есть какие нить требования по оным распределительным щитам...в плане исполнения