sverchok77
Доброго времени суток!

Подскажите кому не лень, как делать подбор насосов смешения и/ или корректировки для ИТП? :wacko:
LEOR
Насос подбирается исходя из параметров внутреннего контура -напор равен потерям давления в нем (не больше и это важно)расход равен расходу в нем - вот и вся хитрость ,особое внимание приоритету клапана для обеспечения необходимого смешения.(если принимается проходной)Вот как бы и все .Полезно применять насосы с част.регулированием или хотя бы с несколькими скоростями или предусматривать балансировочник , что б иметь возможность откорректировать раб.точку насоса при наладке.
zr84
Цитата(sverchok77 @ Feb 1 2007, 15:42 )
...Подскажите кому не лень, как делать подбор насосов смешения и/ или корректировки для ИТП? :wacko:

Основной документ СП 41-101-95"Проектирование тепловых пунктов"-первоисточник. Найдите на форуме. Основные схемы установки,расчеты...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.