OMORION
Привет всем!
Коллеги подскажите как избавится от помех?
Ситуация: в доме имеются выключатели с питанием 24 В переменного тока (фирма CJC), у которых кнопка замыкает 24 В переменного тока на выход, который в свою очередь подключается к катушке промежуточного реле в щите. Контакт реле коммутирует цифровую землю на вход контроллера. Контроллеры Crestron, дребезг исключен, программа корректна.
Питание выключателей (в них есть подсветка) берется с трансформатора 24VAC. В каждом щите стоит свой транс. Довольно часто, возникает ложное срабатывание одного из входов контроллера, если быстро нажимать на кнопки выключателей, которые подключены через реле к другим входам этого же контроллера, да и других контроллеров тоже.
Явно возникает импульсная помеха в линии 24VAC, так же иногда возникает помеха и ложное срабатывание такого же рода, если включить мотор жалюзи, причем не в момент пуска, а когда мотор поработает несколько секунд. Может стоит поставить RC-цепочки параллельно катушкам. Всего в доме 6 щитовых, помехи возникают в 3-х. Схему подключения приложил.
kosmos440o
Возможно, помеха проходит через проходную ёмкость реле. Недавно рассматривали подобную тему. Это чаще встречается в контроллерах, где цифровые входы сделаны не по стандарту МЭК, что для Crestron весьма вероятно. Когда сдавал у них экзамен, затупил на одной задаче, потом оказалось, что надо было 2 логических выхода соединить на один вход. А я не знал, что так можно))).
Ребятня берёт питание процессора 3 или 5 вольт, делает подтяжку резистором 10кОм, и это у них называется цифровой вход))).
Попробуйте кондёрами везде сблокировать, но не факт, что поможет.
crm00168
Че то подобное было с другим контроллером, по очереди отсоединял и смотрел как будет реагировать. Некоторые контроллеры реагировали, некоторые нет. Выяснилось , что сэкономили на смд конденсаторе в плате контроллера. Запаял на всей партии- прошло.
libra
Смотрите вначале монтаж контроллера в соответствии с руководством по эксплуатации- землю и пр.
OMORION
Контроллер подключен корректно. Там трудно ошибиться. Там 8 входов и 2 контакта цифровой земли + питание и шина данных RS485.
libra
Цитата(OMORION @ 7.6.2018, 11:57) *
Контроллер подключен корректно. Там трудно ошибиться. Там 8 входов и 2 контакта цифровой земли + питание и шина данных RS485.

Не должно быть ложных срабатываний по сухому контакту. Дребезг реле развязки слышен?
OMORION
Нет, щелчков реле не слышал, вижу срабатывание пока в отладчике. Но это надо перепроверить.