john22255
  18.6.2018, 8:35
  
 
  Доброго дня! Прошу прощения у уважаемых форумчан за идиотский вопрос:
как прикинуть потребную мощность системы отопления здания, зная Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период q, (85) кВт•ч/(м3•год), отапливаемый объем м3 (4000) , и длительность отопительного периода (275 суток)?
Думаю так:
Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период q перемножаем на отапливаемый объем здания и делим на количество часов в отопительном периоде(275 сут х 24 ч).
Т.е., при указанных вводных. получается: 51.5 кВт.
Спасибо.
 
 
 
  Woodcuter
  18.6.2018, 9:17
  
 
  1) если у вас отопление + вентиляция  одной цифрой - то не определите, не зная принципа расчета вентиляции. (он считиается с учетом "рабочих" часов 4,8,16, временная работа)
2) Если разделенное  то : 
    Твн = 20
    Тнар= -20
    Тср.сезон = 0
   Полученные 51,5 / (Твн - Тср.сезон) * (Твн - Тнар) = получаешь свою "потребную максимальную". 
   потому что если нужна "потребная среднесозонная" - то тогда да 51,5.
 
 
 
  john22255
  18.6.2018, 9:29
  
 
  Спасибо что откликнулись!
По отдельности известны удельные теплозащитная и вентиляционная характеристики здания  0.27 Вт/м3•С и 0.173 Вт/м3•С.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.