Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Насосная станция второго подъема
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Fisher155
Друзья доброго времени суток.
Приходится проектировать насосную станцию второго подъема впервые, прошу строго не судить rolleyes.gif В институте все проходил, но сами понимаете, прошло 10 лет, все забывается rolleyes.gif
Объект - производственный комплекс.
Схема водоснабжения следующая:
На площадке пробурены две скважины, из них по водоводам вода подается в здание насосной станции второго подъема, где установлены электрозадвижки на заполнение резервуаров. Резервуаров принимаю два по 200м3. В резервуарах будет хранится пожарный запас и регулирующий объем. Аварийный объем не предусматриваю, т.к. подача воды в резервуар идет по двум водоводам. Насосная станция второго подъема предназначена для подачи воды на хозяйственно-питьевые, производственные нужды, внутренний противопожарный водопровод и наружное пожаротушение. Подача воды из НС2 идет в проектируемую кольцевую сеть, на которой установлены пожарные гидранты и выполнены вводы в здание.
Расход на хозяйственно-питьевые и производственные нужды составляет 5 л/с
Расход на внутренний противопожарный водопровод составляет 10.4 л/с
Расход на наружное пожаротушение - 20л/с.

Собственно вопросы вот у меня какие возникают:
Насосных групп делать две - раздельно на пожар и на хоз.пит, либо одну насосную группу на хоз.-пит+пожар?
На какой отметке устанавливать насосы, и как обвязать резервуар чтобы обеспечить сохранность пожарного запаса в резервуаре?
Как запускать пожарную насосную станцию, если постоянного пребывания обслуживающего персонала в насосной станции не предусматривается?
Fisher155
На сколько я понимаю в данный момент сохранность пожарного запаса в резервуаре можно обеспечить датчиками уровней в резервуарах. А насосные станции запускать по сигнализаторам давления.
Serg Ivanov
Цитата(Fisher155 @ 21.6.2018, 18:36) *
Друзья доброго времени суток.
Приходится проектировать насосную станцию второго подъема впервые, прошу строго не судить rolleyes.gif В институте все проходил, но сами понимаете, прошло 10 лет, все забывается rolleyes.gif
Объект - производственный комплекс.
Схема водоснабжения следующая:
На площадке пробурены две скважины, из них по водоводам вода подается в здание насосной станции второго подъема, где установлены электрозадвижки на заполнение резервуаров. Резервуаров принимаю два по 200м3. В резервуарах будет хранится пожарный запас и регулирующий объем. Аварийный объем не предусматриваю, т.к. подача воды в резервуар идет по двум водоводам. Насосная станция второго подъема предназначена для подачи воды на хозяйственно-питьевые, производственные нужды, внутренний противопожарный водопровод и наружное пожаротушение. Подача воды из НС2 идет в проектируемую кольцевую сеть, на которой установлены пожарные гидранты и выполнены вводы в здание.
Расход на хозяйственно-питьевые и производственные нужды составляет 5 л/с
Расход на внутренний противопожарный водопровод составляет 10.4 л/с
Расход на наружное пожаротушение - 20л/с.

Собственно вопросы вот у меня какие возникают:
Насосных групп делать две - раздельно на пожар и на хоз.пит, либо одну насосную группу на хоз.-пит+пожар?
На какой отметке устанавливать насосы, и как обвязать резервуар чтобы обеспечить сохранность пожарного запаса в резервуаре?
Как запускать пожарную насосную станцию, если постоянного пребывания обслуживающего персонала в насосной станции не предусматривается?

Уточните получается ли водообмен за 48 часов и санзона в 30 м вокруг резервуаров..
Поскольку водопровод совмещённый х-п и пожарный, а без частотного регулирования Вам всё равно не обойтись (башни-то нет на втором подъеме) - при такой схеме я бы одну насосную группу сделал.
Насосы под заливом пожарного уровня воды должны быть.
Fisher155
Цитата(Serg Ivanov @ 22.6.2018, 8:56) *
Уточните получается ли водообмен за 48 часов и санзона в 30 м вокруг резервуаров..
Поскольку водопровод совмещённый х-п и пожарный, а без частотного регулирования Вам всё равно не обойтись (башни-то нет на втором подъеме) - при такой схеме я бы одну насосную группу сделал.
Насосы под заливом пожарного уровня воды должны быть.

Serg Ivanov спасибо за подробный ответ, сан.зона в 30 м вокруг резервуаров выполняется, водообмен полного объема происходит за 24ч. Принимаю одну группу насосов с частотным регулированием 4 основных, 2 резервных.
Подскажите как определить категорию водозаборной скважины. В скважине установлен один насос ЭЦВ, подключен по первой категории электроснабжения. Какой категории надежности будет скважина? Заранее благодарен rolleyes.gif
Fisher155
Вот схема заполнения резервуаров:
Скважина №1 рабочая, скважина №2 - резервная
В каждой скважине установлено по одному насосу ЭЦВ, подключенному по первой категории надежности электроснабжения
К какой категории надежности отнести данную линию заполнения резервуаров, можно ли считать пож.запас с учетом пополнения?
Serg Ivanov
Цитата(Fisher155 @ 22.6.2018, 9:21) *
Вот схема заполнения резервуаров:
Скважина №1 рабочая, скважина №2 - резервная
В каждой скважине установлено по одному насосу ЭЦВ, подключенному по первой категории надежности электроснабжения
К какой категории надежности отнести данную линию заполнения резервуаров, можно ли считать пож.запас с учетом пополнения?

К первой. Можно.
Fisher155
Цитата(Serg Ivanov @ 22.6.2018, 9:47) *
К первой. Можно.

Спасибо огромное, реально помогли в решении этой задачи rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.