Уважаемые форумчане. Проблема такая. В посёлке на скважине стоит VLT Micro Drive FC 51 7,5 кВт на глубинном насосе . Также установлен датчик давления. Подключен на клемной колодке к выводам 18 и 60, между 12 и 18 перемычка. Установлены заводские настройки. При понижении давления в системе частота не увеличивается. Помогите пожалуйста настроить этот аппарат, чтобы поддерживал 3 кг/см . И какой параметр отвечает за автоматическое включение насоса после отключения электроэнергии. Сейчас жара и посёлок страдает от нехватки воды.Заранее спасибо.
LordN
опасно настраивать такое "по-телефону" можно влететь и на насос и на пч.
вызывайте специалиста на место
Sergey 74
Если бы знать откуда вызывать. Человек который устанавливал уволился и связи с ним нет.
Pawel
Он у вас работал вообще до этого нормально или сразу так был настроен?
По самые по...
Цитата(Sergey 74 @ 26.6.2018, 15:17) *
Уважаемые форумчане. Проблема такая. В посёлке на скважине стоит VLT Micro Drive FC 51 7,5 кВт на глубинном насосе . Также установлен датчик давления. Подключен на клемной колодке к выводам 18 и 60, между 12 и 18 перемычка. Установлены заводские настройки. При понижении давления в системе частота не увеличивается. Помогите пожалуйста настроить этот аппарат, чтобы поддерживал 3 кг/см . И какой параметр отвечает за автоматическое включение насоса после отключения электроэнергии. Сейчас жара и посёлок страдает от нехватки воды.Заранее спасибо.


1. Коль воды нехватка, а не нет вообще, то надо по исправному манометру посмотреть уровень давления в точке установки датчика. Может там и есть 3-ка. А на конце водопроводной сети, из-за постоянного и высокого разбора, воды уже мало.
2. Если давление в точке установки датчика (по манометру) ниже уставки, то насос должен крутиться на частоте 50гц, при этом ток насоса должен соответствовать паспортному, номинальному, и мощность также должна быть на уровне паспортной. Если ток, и особенно, мощность, низкие, то износ насоса и его надо менять.
3. Если давление в точке установки датчика (по манометру) выше уставки, то надо посмотреть его значение в параметре 16-64 (там значение будет в мА, его надо пересчитать в бары-атмосферы-кг/см, например у вас датчик 0...10 бар, тогда 4ма - 0бар, 5,6мА - 1бар, 8,8мА - 3 бар) и сравнить его с манометром. Проверить исправность датчика. Для этого снять фишку, выкрутить датчик из трубы, одеть фишку. В параметре 16-64 должно показывать примерно 4 мА, т.е. 0бар. Если другое - менять датчик.
4. При грозах большая вероятность выхода из строя как датчика. так и элементов аналогового входа частотника, куда прицеплен датчик.
Sergey 74
Дело в том,раньше частотник работал нормально т.е увеличивается расход воды соответственно увеличивается частота и обороты двигателя. После отключения электроэнергии примерно на 4 часа он не включался вообще. Сделали сброс настроек. После кнопкой Hand on включился,частота с панели регулируется,но от датчика не регулируется и после отключения электричества сам не включается.

Да забыл написать,что после этой оказии датчик поставили новый. Результат тот же.
По самые по...
Цитата(Sergey 74 @ 27.6.2018, 10:55) *
Дело в том,раньше частотник работал нормально т.е увеличивается расход воды соответственно увеличивается частота и обороты двигателя. После отключения электроэнергии примерно на 4 часа он не включался вообще. Сделали сброс настроек. После кнопкой Hand on включился,частота с панели регулируется,но от датчика не регулируется и после отключения электричества сам не включается.

Да забыл написать,что после этой оказии датчик поставили новый. Результат тот же.


В режиме Hand on, частотник ничего не регулирует! Проведите установку в режим ПИД. Переведите частотник в режим Auto on, и проверьте уставку - должна быть 30% (3атм), если датчик 0...10бар
Sergey 74
После сброса на заводские настройки в режиме Auto on частотник разгоняется до 17,5 hz а в режиме Hand on регулируется потенциометром от 0 до 51hz .На счёт установки ПИД,то я в этом не силен. Я надеялся что кто нибудь скинет настройки которые подходят для насоса с датчиком. Датчик ДДМ-03Т-1000ДИ.
LordN
Цитата(Sergey 74 @ 26.6.2018, 22:22) *
Если бы знать откуда вызывать. Человек который устанавливал уволился и связи с ним нет.

тут наверняка найдутся спецы из Челябинска.. разместите объявление в барахолке, например.
По самые по...
Цитата(Sergey 74 @ 27.6.2018, 17:20) *
После сброса на заводские настройки в режиме Auto on частотник разгоняется до 17,5 hz а в режиме Hand on регулируется потенциометром от 0 до 51hz .На счёт установки ПИД,то я в этом не силен. Я надеялся что кто нибудь скинет настройки которые подходят для насоса с датчиком. Датчик ДДМ-03Т-1000ДИ.


Первоначальная настройка частотника на объекте - это труд. Вы этот труд похоронили, уничтожив все настройки.
Читать руководство вы не хотите, это труд, а вам лень. Советы, которые вам дают, вы не хотите попробовать, ибо это тоже труд, а вам снова лень. Вам даже лень поискать специалиста..
Если вы глава администрации, то я бы предложил вам уйти в отставку.. Не обижайтесь!
Sergey 74
Ваши советы,конечно что могу я опробовал. В документации, лично для меня, описано на непонятном для меня языке. И вообще я не глава администрации, а всего навсего обходчик скважины. Начальство конечно есть,за 60км от нас,но уже больше месяца не могу ни чего добиться. Если уж ни как,то простите за беспокойство.
По самые по...
Цитата(Sergey 74 @ 28.6.2018, 13:12) *
...я не глава администрации, а всего навсего обходчик скважины. ...


Прям как в песне..
Цитата
Я не Ангел, я обычный Поручик, в канцелярии таких сколько хошь..


Настраивайте заново. Проверяйте датчик, как я выше отмечал. Читайте инструкцию, как входить в режим настройки частотника, чтобы знать, какие параметры надо посмотреть и какие поменять.
Вот пример и вот
Дополнительно..
Для вашего применения:
0-04=2 (forced stop, ref=old)
1-00=2 (Process)
1-01=1 (U/f)
1-03=2 (Auto Energy Opt)
1-25=3000
1-55.0=0
1-55.1... 1-55.5=400
1-56.0=0
1-56.1... 1-56.5=50
1-71=3 задержка старта
Задание уставки:
3-10.0=30% (3бар), если датчик 0...10бар и исправен!

ПИД:
7-30=1 нормальный ПИД
7-33=1 усиление
7-34=1 пост. интегрирования

Спящий режим - это алхимия для данного частотника, образование нужно, вам не справиться..
Sergey 74
Спасибо завтра попробую.
LordN
Цитата(По самые по... @ 28.6.2018, 20:08) *
Прям как в песне..


Настраивайте заново. Проверяйте датчик, как я выше отмечал. Читайте инструкцию, как входить в режим настройки частотника, чтобы знать, какие параметры надо посмотреть и какие поменять.
Вот пример и вот
Дополнительно..
Для вашего применения:
0-04=2 (forced stop, ref=old)
1-00=2 (Process)
1-01=1 (U/f)
1-03=2 (Auto Energy Opt)
1-25=3000
1-55.0=0
1-55.1... 1-55.5=400
1-56.0=0
1-56.1... 1-56.5=50
1-71=3 задержка старта
Задание уставки:
3-10.0=30% (3бар), если датчик 0...10бар и исправен!

ПИД:
7-30=1 нормальный ПИД
7-33=1 усиление
7-34=1 пост. интегрирования

Спящий режим - это алхимия для данного частотника, образование нужно, вам не справиться..

не будет работать. надо включать ПЛК.
Sergey 74
День добрый. О настройках . параметр 1-00 =2 не ставится(или 0 или 3) параметр 1-25=3000 (у меня по шильдику 1420),остальное всё установил. При нажатии Auto on включается,держит примерно 3,3 бар но по мере увеличения давления в системе частота увеличивается,хотя по идее должна уменьшатся. И как включить ПЛК (программируемый логический контроллер я так понимаю)?
По самые по...
Цитата(Sergey 74 @ 29.6.2018, 11:41) *
День добрый. О настройках . параметр 1-00 =2 не ставится(или 0 или 3) параметр 1-25=3000 (у меня по шильдику 1420),остальное всё установил. При нажатии Auto on включается,держит примерно 3,3 бар но по мере увеличения давления в системе частота увеличивается,хотя по идее должна уменьшатся. И как включить ПЛК (программируемый логический контроллер я так понимаю)?

Я через МСТ10 смотрел, там два значения, надо выбрать Замкнутый контур(Process), т.е.1-00=3
Насос у вас погружной, если ЭЦВ, то они все двухполюсные, т.е. 1-25=3000
7-30= 0 (нормальный ПИД), я ошибся!
Выставьте минимальную частоту вращения 4-12 примерно 27...32 Гц, чтобы не палить подшипник.
Спящий режим (надо программировать SLC) вы не справитесь без опыта..
Sergey 74
Да с параметром 1-25 я ошибся. Остальное сейчас схожу попробую. Спасибо.
Sergey 74
В общем ничего не получилось,так что извините за беспокойство и спасибо за участие.
drozdik500
Цитата(Sergey 74 @ 26.6.2018, 15:17) *
Уважаемые форумчане. Проблема такая. В посёлке на скважине стоит VLT Micro Drive FC 51 7,5 кВт на глубинном насосе . Также установлен датчик давления. Подключен на клемной колодке к выводам 18 и 60, между 12 и 18 перемычка. Установлены заводские настройки. При понижении давления в системе частота не увеличивается. Помогите пожалуйста настроить этот аппарат, чтобы поддерживал 3 кг/см . И какой параметр отвечает за автоматическое включение насоса после отключения электроэнергии. Сейчас жара и посёлок страдает от нехватки воды.Заранее спасибо.

Добрый день! В статье описана настройка поддержания постоянного давления . Задание в цифровом виде. Вот ссылка: euroec.by/article/55
LordN
Цитата(drozdik500 @ 13.7.2018, 15:08) *
Добрый день! В статье описана настройка поддержания постоянного давления . Задание в цифровом виде. Вот ссылка: euroec.by/article/55

не будет работать. надо включать ПЛК.
Sergey 74
[не будет работать. надо включать ПЛК] Как это сделать?
mr_Frodo64
Цитата(LordN @ 13.7.2018, 14:55) *
не будет работать. надо включать ПЛК.

а откуда такая уверенность, что не будет?
LordN
Цитата(mr_Frodo64 @ 14.7.2018, 11:51) *
а откуда такая уверенность, что не будет?

опыт