Zherlick
Cклад 500 метров квадратных, высота потолков 6 метров. Категория В1.
Наличие аэрозольной автоматической системы пожаротушения по всей территории склада.
Рядом со складом, во дворе нашей территории (50 метров по прямой от склада), пожарный гидрант. Диаметр трубы 100 мм.

Вроде как по своду правил СП 10.13130.2009 необходимо для здания обеспечить два ствола по 2,5л/с. Но здравый смысл подсказывает, что при наличии гидранта и АУПТ они будут не нужны (по крайней мере при возгорании).
Можно ли законно не делать эти пожарные краны и на каком основании их можно не делать?
Или все же придется потратиться еще и на внутренний пожарный водопровод как ни крути?

МЧС на словах настаивает на "нужно и все тут". Вроде как АУПТ МЧС не волнует, им нужна вода. А почему им гидрант рядом не нравится - тоже объяснить не могут. У местных специалистов мнения разделяются, но четкого ответа почему можно не делать не получаем. А расходы по обеспечению водой подразумевают немалые затраты - нужно прокладывать новый водопровод в сложных условиях. Очень надеюсь на помощь опытных людей тут.
Сам не являюсь специалистом по проектированию пожаротушения, но в вопросе надо разобраться.
Заранее спасибо за помощь.
Sindarkon
Цитата
Можно ли законно не делать эти пожарные краны

Нельзя.

Цитата
Но здравый смысл подсказывает, что при наличии гидранта и АУПТ они будут не нужны

АУПТ, ВПВ и НПВ - разные системы, требования по организации которых не связаны друг с другом и описываются самостоятельными нормативными документами.
Zherlick
Цитата(Sindarkon @ 28.6.2018, 20:20) *
Нельзя.


АУПТ, ВПВ и НПВ - разные системы, требования по организации которых не связаны друг с другом и описываются самостоятельными нормативными документами.


Спасибо. А можно ли в этом случае использовать колодец для пожаротушения? Чтобы не вести водопровод от водоканала?
Если да, какой объем необходим воды и есть ли разница чем ее подавать в стволы? Например, мотопомпу можно использовать?
Young
Не можно. Нужен именно внутренний противопожарный водопровод. Уйти от него не удастся.
Zherlick
Цитата(Young @ 29.6.2018, 11:01) *
Не можно. Нужен именно внутренний противопожарный водопровод. Уйти от него не удастся.


Да это я понял. Речь о том сейчас откуда подавать в него воду. Это обязательно должна быть магистраль от водоканала или можно из любого водоема подавать воду в ВПВ?
Young
ну если вы подаете из водоема (резервуара противопожарного запаса?), то нужно будет предусмотреть насосную и т.д. и т.п. А так вам решать, хотите подключаетесь к сети водопровода, через ТУ и прочее, хотите городите резервуары со всеми вытекающими. Но напор у ПК вам придется обеспечить в любом случае.