Здравствуйте, из какого источника взята цифра для попутной схемы, протяженность ветки не более 50 метров???
из учебников по отоплению это взялось.
основано на решении проблемы тепловой устойчивости системы для сохранения требования соотношения потерь давления в стояках и магистралях. Соотношение указано в СНиПе, СП и т.д.
В принципе с появлением требования установки термостатов сопротивление приборных узлов несколько выше и потому потери давления в магистралях и соответственно их длина может быть побольше, но это ведет к увеличению мощности двиглов циркулционных насосов и затрат (как на насосы, так и на электру при эксплуатации)- и этот аспект с темостатами пока не отражен в нормативе, поскольку и крупность системы( что б магистраль стала более 50 метров) тоже не есть хорошо.