Здравствуйте. Отчаянно прошу помощи в гидравлическом расчете системы отопления с термостатическими клапанами с предварительной настройкой. Расчет делается в Аудиторе. Не могу понять почему программа выдает слишком низкие значения предварительных настроек. Ставлю автоматические регуляторы перепада давления на ответвления между стояками 18 и 1, и 8 - 7. Не помогает. Ставлю на каждый стояк - все-равно не помогает. Термостаты Herz TS-90-V. АРПД - ASV-PV 5-25 кПа. Источник тепла - газовый котел - гидрострелка-коллектор-система отопления. Прикрепляю схему системы отопления и файл аудитор с расчетом. Буду очень признателен за помощь.
Файл с проги
Цитата(LiveOK @ 8.7.2018, 10:58)

Здравствуйте. Отчаянно прошу помощи в гидравлическом расчете системы отопления с термостатическими клапанами с предварительной настройкой. Расчет делается в Аудиторе. Не могу понять почему программа выдает слишком низкие значения предварительных настроек. Ставлю автоматические регуляторы перепада давления на ответвления между стояками 18 и 1, и 8 - 7. Не помогает. Ставлю на каждый стояк - все-равно не помогает. Термостаты Herz TS-90-V. АРПД - ASV-PV 5-25 кПа. Источник тепла - газовый котел - гидрострелка-коллектор-система отопления. Прикрепляю схему системы отопления и файл аудитор с расчетом. Буду очень признателен за помощь.
Файл с проги
Нужно уменьшить потери давления на клапанах, тогда и вырастут значения настроек
нужны клапаны с меньшим квс, особенно вблизи магистралей. система говорит вам что эти клапаны даже на минимальной настройке не дают нужной величины квс
Woodcuter
9.7.2018, 10:02
Убрать нахрен автоматы
минимальную настройку на термовентиля поставить 5кПа
Разжать в ручную пару участков контурнй трубы
Отчитаться о "всеобщем" щастье
Всем спасибо я немного тупанул, ошибочно поставил клапан с минимальным Kvs=1 ))))) Уже все сошлось) А почему рекомендуете убрать автоматический регулятор перепада давления??? В принципе можно убрать и поставить насос типа альфа. Иначе как бороться с переменным гидравлическим режимом.
Woodcuter
9.7.2018, 14:26
Не выдумывайте велосипед .....
То что вас сейчас в нормах стали заставлять ставить автоматы - это не значит что в правильно построенном отоплении он "переменный".
Там максимальные колебания до 15% общего расхода и соотвественно гидравлический дисбаланс по "смежным" до 7,5% .... что вполне вписывается в "до 10% неувязки".
Какой бы бред вам не писали нормы, который только стимулирует продажи арматуры - при хорошем качественном регулировании теплоносителя (а другого сейчас вы и не должны делать) - никакого сильного "переменного" расхода не будет.
Раньше статические схемы плохо работали из-за некорректных графиков - из за ГВС.(сейчас такого быть не должно).
НОрмальный погодозависимый график + поэтажные автоматы (для контроля хитрожопых и упрощения первоначальной наладки) + отсуствие "космических" запасов по теплу иприборов = вполне себе нормальный гидравлический режим с колебаниями до 15% по расходу.
Цитата(LiveOK @ 9.7.2018, 17:35)

Всем спасибо я немного тупанул, ошибочно поставил клапан с минимальным Kvs=1 ))))) Уже все сошлось) А почему рекомендуете убрать автоматический регулятор перепада давления??? В принципе можно убрать и поставить насос типа альфа. Иначе как бороться с переменным гидравлическим режимом.
я за е-насос
Woodcuter
10.7.2018, 9:22
Не нужен он на отоплении.
е-насос =
ТХС ПВУ
Технологические переменные процессы
Отопление с переменной нагрузкой (здание с сильными теплоизбытками в рабочее время, с регулировкой в нерабочее ... и т.п.)