DriverFirst
Приветствую, специалисты. Может кто сталкивался с такой бедой: частотник ATV61 при самодиагностике выдаёт ошибку ILF ( Internal Link Fault ). Когда заходишь в более подробную расшифровку ошибки, то ошибка 101 (сбой связи с платой1, сбой связи с платой 2). На таком же рабочем частотнике ПЧ не видит никаких дополнительных плат. Этот же, который с ошибкой пишет, что "неизвестная плата 1", "неизвестная плата 2". Но на самом деле нет никаких дополнительных плат. Есть подозрение на прошивку. Частотник месяц назад работал, постоял и после очередной сборки схемы вот такая ситуация. Частоник новый. Может есть мысли по этому поводу или кто-то сталкивался с подобным?
По самые по...
Цитата(DriverFirst @ 9.7.2018, 18:18) *
... Может есть мысли по этому поводу ...?


Промыть спиртозием розетки для доп. плат, продуть феном..
mr_Frodo64
Нет никакой дополнительной платы - в меню идентификации тоже нет ?
господин А
Цитата(DriverFirst @ 9.7.2018, 18:18) *
Может есть мысли по этому поводу

конечно на новом приводе вряд ли дело в кондерах, но на всякий случай:
1) проверить все внутренние питания (24В, 10В и т.д.) частотника - наличие, точность (сравнить с рабочим)
2) если есть чем, то померять ESR электролитических конденсаторов на плате источников питания, экземпляры с большим ESR заменить
DriverFirst
Вот что мне в шнайдере ответили:
"В этом случае проблема может быть как в прошивке, так и в "железе" преобразователя частоты.
В любом случае преобразователь нужно ремонтировать." rolleyes.gif
Технически грамотно послали.
господин А
Цитата(DriverFirst @ 12.7.2018, 9:50) *
"В этом случае проблема может быть как в прошивке, так и в "железе" преобразователя частоты.

попробовать переставить плату управления с исправного на неисправный - если ошибка уйдет, значит дело в ней. Затем заказать отдельно плату.
DriverFirst
Цитата(господин А @ 12.7.2018, 12:33) *
попробовать переставить плату управления с исправного на неисправный
переставлял, ошибка не ушла. Есть подозрение на плату драйверов, на которой источник питания.
господин А
Цитата(DriverFirst @ 12.7.2018, 20:55) *
переставлял, ошибка не ушла. Есть подозрение на плату драйверов, на которой источник питания.

тогда все-таки заменить электролитические конденсаторы источников питания
mr_Frodo64
типоразмер то хоть какой? более 90 кВт? и все-таки посмотрите в меню идентификации - какую плату он не видит?
По самые по...
Цитата(господин А @ 13.7.2018, 8:05) *
тогда все-таки заменить электролитические конденсаторы источников питания


Для этого нужны существенные основания.
Например, в приличных частотниках, есть соответствующие параметры, свидетельствующие о требуемой замене.
Вот в Френик-Аква от Фуджи:

Емкость конденсатора главной цепи Cap: Отображается текущая емкость конденсатора главной цепи, используя за 100% емкость в момент покупки инвертора.

Ресурс конденсатора главной цепи (под напряжением) EneT: Отображается общее время нахождения электролитического
конденсатора главной цепи под напряжением. Емкость электролитического конденсатора главной цепи измеряется при выключении питания и время обновляется.

Ресурс конденсатора главной цепи (остаточный) RemT: Отображается оставшийся срок службы электролитического
конденсатора главной цепи. Остаточный ресурс рассчитывается путем вычитания общего времени наработки
конденсатора из его заявленного срока службы.

А также..
Ресурс электролитических конденсаторов на плате управления (под напряжением) EneT.
Ресурс электролитических конденсаторов на плате управления (остаточный) Life.


DriverFirst
Цитата(mr_Frodo64 @ 14.7.2018, 8:03) *
типоразмер то хоть какой? более 90 кВт? и все-таки посмотрите в меню идентификации - какую плату он не видит?

заказчик решил обратиться в официальный сервис. Копаться в нем не буду.
з.ы. просто это очень важная позиция и чувствую, что за пол-часа до пуска цеха буду лепить на эту позицию Vacon Flow 100, снятый с АВО-шки. Мощность 37 кВт. Думаю, что всё же тупо слетела прошивка. Он видит "неизвестную плату1" и "неизвестную плату2", которых, на самом деле нет, вообще. Вообщем, пока тайм-аут. rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.