[/color][color="#0000FF"]Цитата(Blondin @ 15.7.2018, 18:48)

Добрый день.
П. 5.7.5 Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми
для трех и менее узлов управления; при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового
подводящего трубопровода не должна превышать 200 м.
Нужно ещё уточнить есть ли ПК у Вас на установке.
Цитата(svale @ 15.7.2018, 19:30)

Blondin, спасибо. ПК на отдельной сети.
Это не всё.
СП 30.13330.2016
5.4.3 Два ввода и более следует предусматривать для зданий:
- жилых с числом квартир более 400, клубов и досугово-развлекательных учреждений с эстрадой, кинотеатров с числом мест более 300;
- театров, клубов и досугово-развлекательных учреждений со сценой независимо от числа мест;
- бань при числе мест 200 и более;
- прачечных на 2 и более тонны белья в смену;
- зданий, в которых установлено 12 и более пожарных кранов;- с кольцевыми сетями холодной воды или с закольцованными вводами;
- зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными системами согласно СП 5.13130 при числе узлов управления более трех.
В СП30 довольно много информации, относящейся к ВПВ. СП10 и СП30 разделить полностью не так-то просто.