Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: АУВП без насосной - количество вводов?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
svale
Здравствуйте,
Вопрос про количество вводов (один, два?) обсуждался неоднократно. Но все обсуждения были про количество вводов в Насосную станцию.
В моем случае Гарантированное давление горсети позволяет обойтись без насосной (гарантированное давление 0,55МПа, расчетное 0,4МПа).
Сколько вводов должно быть в данном случае?
P.S. Водозаполненная спринклерная установка, 1 узел управления.

Спасибо.
Blondin
Добрый день.
П. 5.7.5 Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми
для трех и менее узлов управления; при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового
подводящего трубопровода не должна превышать 200 м.

Нужно ещё уточнить есть ли ПК у Вас на установке.
svale

Blondin, спасибо. ПК на отдельной сети.
BTS
[/color][color="#0000FF"]
Цитата(Blondin @ 15.7.2018, 18:48) *
Добрый день.
П. 5.7.5 Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми
для трех и менее узлов управления; при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового
подводящего трубопровода не должна превышать 200 м.

Нужно ещё уточнить есть ли ПК у Вас на установке.



Цитата(svale @ 15.7.2018, 19:30) *
Blondin, спасибо. ПК на отдельной сети.

Это не всё.

СП 30.13330.2016
5.4.3 Два ввода и более следует предусматривать для зданий:

- жилых с числом квартир более 400, клубов и досугово-развлекательных учреждений с эстрадой, кинотеатров с числом мест более 300;
- театров, клубов и досугово-развлекательных учреждений со сценой независимо от числа мест;
- бань при числе мест 200 и более;
- прачечных на 2 и более тонны белья в смену;
- зданий, в которых установлено 12 и более пожарных кранов;
- с кольцевыми сетями холодной воды или с закольцованными вводами;
- зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными системами согласно СП 5.13130 при числе узлов управления более трех.

В СП30 довольно много информации, относящейся к ВПВ. СП10 и СП30 разделить полностью не так-то просто.
svale
Ув.BTS спасибо. У меня торговый центр, вроде как под этот пункт не попадает. ПК надеюсь меньше 12, завтра посчитаю.