Giedi Prime
17.7.2018, 16:11
Добрый день всем.
Подскажите, какое может быть минимальное расстояние от сухих трансформаторов и ихних шин до воздуховодов? помещение Ру 04.
Возникла необходимость протянуть воздуховоды для вентиляции этой трансформаторной и расстояние от воздуховода до рамы серого цвета 150 мм, а до медной шины 350. Заказчик и энергетик в курсе ситуации и никаких опасений по этому поводу не высказал.
Кто что может сказать по этому поводу? Заранее спасибо.
В разделе 4 ПУЭ есть ответы на Ваши вопросы.....
Giedi Prime
18.7.2018, 13:01
Гм, я не электрик, сходу ничего не нашёл. Можете поточнее указать? По ограждениям и стенам вроде нашёл а вот про коммуникации ничего нет. или воздуховоды можно принять как сетчатое ограждение?
Цитата(Giedi Prime @ 17.7.2018, 16:11)

Добрый день всем.
Подскажите, какое может быть минимальное расстояние от сухих трансформаторов и ихних шин до воздуховодов? помещение Ру 04.
Возникла необходимость протянуть воздуховоды для вентиляции этой трансформаторной и расстояние от воздуховода до рамы серого цвета 150 мм, а до медной шины 350. Заказчик и энергетик в курсе ситуации и никаких опасений по этому поводу не высказал.
Кто что может сказать по этому поводу? Заранее спасибо.
Там есть неочевидный фактор - магнитное поле. Короб стальной? Будет вибрировать и разбалтываться.
Ну и с заземлением короба придётся потрахаться.
Giedi Prime
19.7.2018, 9:15
Спасибо. Я от электроснабжения далёк поэтому наверное задаю подобные вопросы.
А что сложного в заземлении? Интуитивно догадываюсь что оно должно быть рассчитано на то напряжение которое на трансформаторах?
Закрепить постараемся так чтобы не вибрировал и не разбалтывался.
Хрен ты его закрепишь. Он не целиком будет вибрировать, а отдельными частями. Магнитное поле и от сердечника, и от силовых шин.
А с заземлением - короб состоит из отдельных секций, которые не имеют надёжного контакта, поэтому каждая секция должна быть заземлена.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.