Giedi Prime
Добрый день всем.

Подскажите, какое может быть минимальное расстояние от сухих трансформаторов и ихних шин до воздуховодов? помещение Ру 04.
Возникла необходимость протянуть воздуховоды для вентиляции этой трансформаторной и расстояние от воздуховода до рамы серого цвета 150 мм, а до медной шины 350. Заказчик и энергетик в курсе ситуации и никаких опасений по этому поводу не высказал.

Кто что может сказать по этому поводу? Заранее спасибо.
zadvor
В разделе 4 ПУЭ есть ответы на Ваши вопросы.....
Giedi Prime
Гм, я не электрик, сходу ничего не нашёл. Можете поточнее указать? По ограждениям и стенам вроде нашёл а вот про коммуникации ничего нет. или воздуховоды можно принять как сетчатое ограждение?
straus
Цитата(Giedi Prime @ 17.7.2018, 16:11) *
Добрый день всем.

Подскажите, какое может быть минимальное расстояние от сухих трансформаторов и ихних шин до воздуховодов? помещение Ру 04.
Возникла необходимость протянуть воздуховоды для вентиляции этой трансформаторной и расстояние от воздуховода до рамы серого цвета 150 мм, а до медной шины 350. Заказчик и энергетик в курсе ситуации и никаких опасений по этому поводу не высказал.

Кто что может сказать по этому поводу? Заранее спасибо.

Там есть неочевидный фактор - магнитное поле. Короб стальной? Будет вибрировать и разбалтываться.

Ну и с заземлением короба придётся потрахаться.
Giedi Prime
Спасибо. Я от электроснабжения далёк поэтому наверное задаю подобные вопросы.
А что сложного в заземлении? Интуитивно догадываюсь что оно должно быть рассчитано на то напряжение которое на трансформаторах?
Закрепить постараемся так чтобы не вибрировал и не разбалтывался.
straus
Хрен ты его закрепишь. Он не целиком будет вибрировать, а отдельными частями. Магнитное поле и от сердечника, и от силовых шин.
А с заземлением - короб состоит из отдельных секций, которые не имеют надёжного контакта, поэтому каждая секция должна быть заземлена.