Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция и кондиционирование лаборатории инфекционной больницы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Military1986
Добрый день уважаемые форумчане!
Есть объект- "Инфекционная больница", при больнице лаборатория для работы с вирусами.
В больнице с горем пополам вентиляцию организовали (но это отдельная песня).
А вот с лабораторией посложнее!
Лаборатория- это отдельно стоящее одноэтажное здание площадью около 420 м2, все это находится в южном регионе, летом температура в автоклавных до (+40) поднимается+ работа с химией....в общем мягко говоря не комфортно.
По вентиляции вопросов практически нет "Лечебно-профилактические учреждения. Общие требования к проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха_Борисоглебская А. П._2008" в помощь+ заведующая лаборатории, хотя не инженер и не технолог, но человек грамотный и на вопросы отвечает!
Вопросы больше вызывает кондиционирование...
Если мы говорим о сплит-системах или VRF, то это будут внутренние блоки, а ведь мы знаем что даже в обычных помещениях так называемая "болезнь легионеров" из за бактерий , которые появляются в блоке, далеко не редкость, стоит ли говорить о том, что там может "вырасти" в вирусной лаборатории.
Отсюда вопрос:
Какое здесь может быть наиболее оптимальное решение для системы кондиционирования?
Прикладываю план (извиняюсь что в таком виде, но лучше чем ничего)
Заранее спасибо!
Извиняюсь если похожая тема уже поднималась, не нашел чего то похожего.
Alex2001
1. У Mitsubishi Electric есть внутренний блок из нержавейки. Полупром, 7 кВт . Служба эксплуатации может его мыть хоть каждый день.

2. Болезнь легионеров - это конденсат. Сможете сделать систему кондиционирования - чтобы точка росы никогда не была достигнута ? Это непросто, но возможно.

3. Либо искать оборудование с медицинским сертификатом. Для использования именно в медицинских учреждениях.
ast
Возможно центральный кондиционер на прямоток (без рециркуляции)+доводчики, на вытяжку фильтр чтобы убить бактерии. В грязных помещениях- разряжение. Если холодом от центральника не удается компенсировать теплопритоки, то может быть холодные панели, хотя это, конечно, дорого. В свое время искала сплиты для операционных, -безуспешно. Можно попробовать сделать типа канального кондиционера с применением УФ-фильтра в нем. Еще есть фильтрующие установки ТИОН для медицины, надо узнать, какие бактерии и до какой степени они убивают. Вобщем надо поизучать.
Military1986
Цитата(Alex2001 @ 20.7.2018, 12:38) *
1. У Mitsubishi Electric есть внутренний блок из нержавейки. Полупром, 7 кВт . Служба эксплуатации может его мыть хоть каждый день.

2. Болезнь легионеров - это конденсат. Сможете сделать систему кондиционирования - чтобы точка росы никогда не была достигнута ? Это непросто, но возможно.

3. Либо искать оборудование с медицинским сертификатом. Для использования именно в медицинских учреждениях.


1.Про блоки из нержавейки можно подумать!
Вопрос в том, на сколько это запарно в плане чистки теплообменников....если оборудование будет в здании и раз в энное количество дней его будут чистить, а это будет "бодяга" на пол дня, с кучей грязи, то думаю будет много претензий!
2.Спорить не буду рассчитать конечно можно, только в реальности как это работать будет-вопрос, экспериментировать не хочется, ведь в данной ситуации речь идет о реальном здоровье сотрудников . От людей слышал что даже "супер" безконденсационные холодные балки одного дорогущего шведского бренда иногда подкапывают или не обеспечивают обещанных параметров!))
3. Оборудование мед. исполнения- вариант, только пока нет понимание что это должно быть внутренние блоки или канальное оборудование с системой фильтрации.

Хочется как всегда: просто , надежно и дешево!)))


Цитата(ast @ 20.7.2018, 12:45) *
Возможно центральный кондиционер на прямоток (без рециркуляции)+доводчики, на вытяжку фильтр чтобы убить бактерии. В грязных помещениях- разряжение. Если холодом от центральника не удается компенсировать теплопритоки, то может быть холодные панели, хотя это, конечно, дорого. В свое время искала сплиты для операционных, -безуспешно. Можно попробовать сделать типа канального кондиционера с применением УФ-фильтра в нем. Еще есть фильтрующие установки ТИОН для медицины, надо узнать, какие бактерии и до какой степени они убивают. Вобщем надо поизучать.



Канальники с УФ фильтрами??- неплохо, нужно подумать!