http://docs.cntd.ru/document/1200095527 ДЕЙСТВУЮЩИЙ
http://docs.cntd.ru/document/456054205 тоже ДЕЙСТВУЮЩИЙ
6.6 Системы индивидуального теплоснабжения
в 2012 году 5 подпунктов
в 2016ом - ОДИН.
по какому проектировать?
суть проблемы в том, что мне горгаз тыкает носом в 2012 год в п.6.6.5 и требует трубу из стали
а у меня на котле заводская труба коаксиальная пластиковая и я тыкаю в 2016 год где этого пункта нет.
я доказываю, что раз есть 2016, значит 2012 утратил силу, он мне показывает интернет источники в которых 2012 обозначен как действующий.
что делать ума не приложу, запроектировал котел, заказчик купил уже трубу заводскую, получается стальная за мой счет, если не отбрешусь