Здравствуйте, эксперты.
Необходим совет по терминологии.
Есть расходный склад нефтепродуктов, с возможностью приема с АЦ. Необходимо ли от сливного устройства (например УН-80) отступать 10/8 м до насосной станции? Относится ли сливное устройство (например УН-80) к сливоналивным устройствам. Ведь в СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» термин 3.17 сливоналивное устройство: Техническое средство, обеспечивающее выполнение операций по сливу и наливу нефти и нефтепродуктов в железнодорожные или автомобильные цистерны и танкеры. А в приказе Ростехнадзора №461 пункт 2.3.1. Автомобильные сливоналивные станции должны отвечать требованиям промышленной безопасности, нормам проектирования автоматизированных установок налива светлых нефтепродуктов в автомобильные цистерны, государственным стандартам. И дальше все про налив нефтепродуктов. Но сливное устройство (например УН-80) конструктивно не может выполнять операцию налива.
И второй вопрос. Можно ли на одной эстакаде автомобильная сливоналивной: Сооружение, находящееся возле автодороги, оборудованное сливоналивными устройствами, обеспечивающее выполнение операций по сливу или наливу нефтепродуктов в автомобильные цистерны." расположить и сливное устройство (например УН-80) и устройство верхнего налива (например АСН-80-02). Если технологическая схема не предусматривает одновременный прием и выдачу топлива со склада.
ВНТП 5-95 не расматриваем, т.к. он законодательно не принят.
Спасибо за ответы.