Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Не работает вентиляция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
chuvi
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.

В помещении смонтированна вентиляционная установка канального исполнения. Воздух нагнетается вентилятором с клиноременнои передачей.

При запуске вентиляции: двигатель (аире63в4у3) работает секунд 5, после чего останавливается. Ошибка на пульте управления появляется спустя 3 минуты. Во время пуска было измерено напряжение на контактах двигателя: на контактах соединённых с конденсатором - 450V, на контактах от сети - 0V.

Из-за чего двигатель может останавливаться?
Странная Белка
Да по куче причин. Забит канал, забит фильтр, что-то с вентиляторам. Вызывайте мастера, пускай разбирается на месте.
chuvi
Фильтр, ремень поменяны канал чистый, при открытой заслонке чувствуется тяга.
Вентиляция на гарантии - специалист будет к концу недели.

Может быть ещё мысли есть какие-нибудь?
Возможно, не происходит переключение с одной обмотки на другую...

Вентилятор крутится без помех, рукой без усилий прокручивается в обе стороны
SSA
Странный Вы человек.
Вентиляция на гарантии. Какая Вам разница, как пользователю, по какой причине она не работает.
Вы напрягаете тех, чья гарантия словами: "Чтоб нормально работало!".
И всё.
Skaramush
Возможно вращение в обратную сторону. Проверьте направление вращения вентилятора.
Woodcuter
Цитата(SSA @ 23.7.2018, 14:45) *
Странный Вы человек.
Вентиляция на гарантии. Какая Вам разница, как пользователю, по какой причине она не работает.
Вы напрягаете тех, чья гарантия словами: "Чтоб нормально работало!".
И всё.


Собственно +1.
"Вентиляция на гарантии - специалист будет к концу недели." - если у вас подписан сервисный договор - то собственно все как написал ССА + я не понимаю почему при "аварийной" ситуации в понедельник вы пишете что "специалист" будет в четверг пятницу.

Если же - вы из категории хитрожопых Заказчиков, для которых "Вентиляция на гарантии" означает что: у нас же вентиляционное оборудование на гарантии,
зам нам сервисный договор ..... то получите массу впечатлений smile.gif
Особенно если вы ждете "специалиста" от поставщика smile.gif особенно если вы еще и автоматику поставили не от поставщика smile.gifsmile.gifsmile.gif
chuvi
Спасибо всем за внимание

Дело было в том, что переключатель воздушной заслонки находился не в том положении

Только непонятно как вентиляция работала полгода до этого момента
crm00168
Возможно она и не работала или кто то переключил в неправильное положение. Не понятно только, что это за неправильное положение.
chuvi
В том и дело, что вентиляция работала - двигатель гудел, воздух через диффузоры поступал в помещение

Про "не то положение переключателя воздушной заслонки" я, к сожалению, не поинтересовался

Теоретически, никто не имел доступа до переключателя
crm00168
Бывает, если вентилятор трехфазный , что не в ту сторону вращается. как выше писали.
chuvi
двигатель (аире63в4у3) - однофазный
crm00168
Если однофазный , тогда интересно что это за переключатель заслонки. Чудес то не бывает.
Вообще желательно иметь простой и наглядный индикатор, того что вентиляция работает и обеспечивает необходимый поток воздуха.
Дима1973
Скорее на приводе заслонки. Вспомогательный реверсивный переключатель. Меняет логику работы и положение с закр. на откр.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.