Полная версия этой страницы:
Не работает вентиляция
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
В помещении смонтированна вентиляционная установка канального исполнения. Воздух нагнетается вентилятором с клиноременнои передачей.
При запуске вентиляции: двигатель (аире63в4у3) работает секунд 5, после чего останавливается. Ошибка на пульте управления появляется спустя 3 минуты. Во время пуска было измерено напряжение на контактах двигателя: на контактах соединённых с конденсатором - 450V, на контактах от сети - 0V.
Из-за чего двигатель может останавливаться?
Странная Белка
23.7.2018, 13:50
Да по куче причин. Забит канал, забит фильтр, что-то с вентиляторам. Вызывайте мастера, пускай разбирается на месте.
Фильтр, ремень поменяны канал чистый, при открытой заслонке чувствуется тяга.
Вентиляция на гарантии - специалист будет к концу недели.
Может быть ещё мысли есть какие-нибудь?
Возможно, не происходит переключение с одной обмотки на другую...
Вентилятор крутится без помех, рукой без усилий прокручивается в обе стороны
Странный Вы человек.
Вентиляция на гарантии. Какая Вам разница, как пользователю, по какой причине она не работает.
Вы напрягаете тех, чья гарантия словами: "Чтоб нормально работало!".
И всё.
Skaramush
23.7.2018, 15:48
Возможно вращение в обратную сторону. Проверьте направление вращения вентилятора.
Woodcuter
24.7.2018, 13:09
Цитата(SSA @ 23.7.2018, 14:45)

Странный Вы человек.
Вентиляция на гарантии. Какая Вам разница, как пользователю, по какой причине она не работает.
Вы напрягаете тех, чья гарантия словами: "Чтоб нормально работало!".
И всё.
Собственно +1.
"Вентиляция на гарантии - специалист будет к концу недели." - если у вас подписан сервисный договор - то собственно все как написал ССА + я не понимаю почему при "аварийной" ситуации в понедельник вы пишете что "специалист" будет в четверг пятницу.
Если же - вы из категории хитрожопых Заказчиков, для которых "Вентиляция на гарантии" означает что: у нас же вентиляционное оборудование на гарантии,
зам нам сервисный договор ..... то получите массу впечатлений
Особенно если вы ждете "специалиста" от поставщика

особенно если вы еще и автоматику поставили не от поставщика


Спасибо всем за внимание
Дело было в том, что переключатель воздушной заслонки находился не в том положении
Только непонятно как вентиляция работала полгода до этого момента
crm00168
24.7.2018, 21:29
Возможно она и не работала или кто то переключил в неправильное положение. Не понятно только, что это за неправильное положение.
В том и дело, что вентиляция работала - двигатель гудел, воздух через диффузоры поступал в помещение
Про "не то положение переключателя воздушной заслонки" я, к сожалению, не поинтересовался
Теоретически, никто не имел доступа до переключателя
crm00168
24.7.2018, 21:45
Бывает, если вентилятор трехфазный , что не в ту сторону вращается. как выше писали.
двигатель (аире63в4у3) - однофазный
crm00168
24.7.2018, 21:56
Если однофазный , тогда интересно что это за переключатель заслонки. Чудес то не бывает.
Вообще желательно иметь простой и наглядный индикатор, того что вентиляция работает и обеспечивает необходимый поток воздуха.
Скорее на приводе заслонки. Вспомогательный реверсивный переключатель. Меняет логику работы и положение с закр. на откр.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.