Цитата(svale @ 25.7.2018, 15:25)

Irbis13, а чем обусловлено требование к давлению на диктующем оросителе 0,1? Что мешает взять СВН-12 с давлением на диктующем 0,15МПа или СВН-10 с давлением на диктующем 0,28МПа?
Взять 0,13 вместо 0,1 - не лучшее решение, увеличивающее расход на треть.
Как Вы с такими оросителями будите спринклерные секции делать?
Количество емкостей, если не ошибаюсь, не ограничивается.
По водопроводу- нужно смотреть гарантированные по ТУ параметры.
Ув. BTS опередил)
По поводу оросителей, есть пункт в СП 118. Там сказано шире, не "в одном помещениие" ,а в "одном здании"
Высота установки диктующего оросителя секции покрытия сцены и арьерсцены 16,39м, по т. 5.3 интенсивность должны быть не меньше 0,12. Про увеличение давления я думала уже, но у меня потери достаточно большие получились и потребный напор вышел 76 метров, боюсь превысить допустимое гидростатическое давление у ПК. Попробую просчитать с другим давлением.
И ещё вопрос такой, высота помещения до перекрытия 17,11м, а колосники на отметке +13,24м. Мне для дренчеров высоту помещения только до колосников принимать или до перекрытия?
СВН-12 меня не спасут, расход одной секции дренчеров под колосниками 45,26 получается(
А если брать СВН-10, то дренчеров для завес с таким отверстием я не видела в каталоге Бийска
Посчитала СВН-10, расчетный расход 62,62м, потребный напор 80 метров.