Иванов Александр Евгеньевич
Кто-нибудь сталкивался с таким водоподогревателем? Мне интересно встроена ли в него система регулирования греющего теплоносителя или нужно устанавливать регулирующий клапан на обратку, как при регулировании простого теплообменника?
ЗЫ: вообще, если у кого есть, хотелось бы посмотреть как его обвязали.
Заранее благодарен
Alexplumb
Такая система в него не встроена, т.к. не нужна.
Если первичный теплоноситель имеет темп.не более 90гр. и давление не более 5 бар, то вся обвязка элементарна: к первичному контуру подводите подачу и обратку, причем не обязательно 2", в подачу или в обратку врезаете ЦН(расчитанный на требуемые напор и расход)+обр.клапан (лучше подпружиненный для предотвращения ест.циркуляции), подводите кабелем электричество к бойлеру, а от терморегулятора бойлера - к цирк.насосу.
Схема управления: температура сан.воды внутри емкости с санитарной водой упала, терморегулятор срабатывает, замыкает контакт, включается ЦН; температура сан.воды достигла заданной на терморегуляторе, он срабатывает, разрывает контакт, ЦН встает.
Желательно всегда иметь температуру перв.контура в пределах 85-90, тогда бойлер будет выдавать паспортную производительность
Иванов Александр Евгеньевич
А для чего нужен насос, если перепада (10 м) итак будет достаточно для циркуляции теплоносителя? Может лучше соленоидный клапан поставить?
Alexplumb
Конечно можно, если перепад и так есть. Тогда термостат будет управлять клапаном, а не насосом.