Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Остывание внутренней температуры воздуха зимой при отключении отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
marysiy
здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно посчитать за сколько часов температура внутреннего воздуха остынет при отключении отопления в зимний период? У нас в проекте потребитель тепла 2 категории, трубы т/ф воды с ТЭЦ идут Ду 1000. Согласно СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" для потребителей 2 категории допускают снижение Т в отапливаемых помещениях промпредприятий до + 8 град, а также по п. 5.5 СП 124 допустимое снижение подачи теплоты при авариях до 87 %.
Заказчик не хочет делать резервирование тепловых сетей и просит что то придумать....Подумали, может надо рассчитать на сколько снизится Тв в помещениях при отключении отопления? Ведь аварийные работы согласно СП 124 для Ду 1000 должны проводиться в течение 40 ч.,,,
Может по этому поводу что-нибудь кто-то подскажет? Честно говоря, и расчет то непонятно как делать,,,
LordN
первый вопрос - воздух. т.е. вентиляция. есть? что с ней когда нет тепла?
инж323
Расчитывается методом конечных разностей. Вообще первая расчетная работа по специальности в курсе "Строительная теплофизика". Ранее делалась врукопашную.хотя самая канитель запросто делается в проге. Можно графически- более наглядно.
Ни в один из разделов по проектирования не входит и потому за отдельные деньги может быть выполнена для удовлетворения любопытства зака по официальному запросу и согласованием стоимости( расценки на это нет ни в одном сборнике, любом). smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.