Полная версия этой страницы:
Опорная плита УОП-6
Гость_Михалыч
2.2.2007, 13:34
Товарищи проектировщики помогите найти узел установки опорной плиты УОП-6 на колодец канализации, типовой проект, может картинка у кого есть...
да также как и ОП-1..
СК 6114-92 "МОСИНЖПРОЕКТ"
Гость_Михалыч
2.2.2007, 14:17
Да нету у меня этой серии, мне бы хоть картинку увидеть
Да чего Вам на неё смотреть то?

Пишите её в таблицу колодцев и дело с концом. У МВК в ТУ небось вычитали?
Гость_Михалыч
2.2.2007, 15:46
Да нет, работяги прибежали, слезно просют помочь, а я не знаю чем. Вот такие пироги. Если есть у кого картинка, плиззз выложите...
А чего там сложного то? Под люк ставится, на горловину. Для разгрузки.
Гость_Михалыч
2.2.2007, 18:20
Дело в том что по высоте рельеф ограничен и получается поставить только рабочую камеру высотой 1,8м. горловины соответственно не будет. Вопрос- можно ли на кольцо сразу же поставить УОП-6 или необходима плита перекрытия под УОП-6. На картинке от руки накидал схемку. Что посоветуете?
Ну, не видя профиля, сложно говорить. УОП ставится для того, чтобы не проседали люки и асфальт вокруг. Если нет горловины, кладите люк сразу на плиту перекрытия и всё. То, что пишет МВК в своих ТУ, это общая рекомендация. В разных случаях могут быть варианты. Ничего не просядет, раз плита почти на поверхности.

Подставка под люк при этом будет в толще дорожной одежды.
на последнее кольцо смещенку ставить обязательно..
на смещенку уже ставте УОП, горловина нужна чтоб рабочу часть не увеличивать - экономическая выгодность короче...
так бы сразу и спросили...
так роботягам и передайте..
Цитата
горловина нужна чтоб рабочу часть не увеличивать
Блин, говорит же человек, что
Цитата
горловины не будет
Нетути места (высоты) для неё.
Цитата
на смещенку уже ставте УОП
Зачем?
Гость_Михалыч
5.2.2007, 10:15
Цитата
на последнее кольцо смещенку ставить обязательно..
А не получается, в этом и загвоздка. рабочая часть должна быть 1,8 иначе не примут сеть, рельеф @ такой, уже и так чтоб под рельеф подстроиться камеру срубили на 10-15см. у нескольких колодцев, а если плиту еще ставить, то на 15 см выше получитца... С конструктором уже своим пообщался-говорит вроде можно на рабочую часть поставить, сделав подбетонку.......
а у вас район тех.надзор не ведет разве?
спросите у них, ониж принимать будут в эксплуатацию. мож и разрешат....
Гость_Михалыч
5.2.2007, 10:46
Так наверное и сделаю, просто хотел узнать как правильно должно быть. Спасибо всем за советы.
Класть горловину на плиту перекрытия. На фиг эту разгрузочную.
Елена_НВК
9.9.2010, 13:54
Прошу помощи.
Подрядчики положили на горловну
на поезжей части вместо стен. кольца КС3.7 и опорных колец К0-6 -
700мм кирпичной кладки.
На мое "

" не реагируют. Передлывать будут только посе того как я им укажу пункт нормативки, чо так делать НЕЛЬЗЯ
Блин, перелопатив лит-ру не нашла такого пункта.
Может кто с таким сталкивался, подскажие, где поискать?
ПЛИЗЗЗЗЗЗ
в ТПР на колодцы есть такое требование.
Господа, прошу совета!
на стройке дорога готова без финишного асфальта и в местах дождеприемных колодцев оставлены незаасфальтированные квадраты 1,5х1,5м. чугунных решеток тоже нет. так вот самосвалы разбили почти все крышки кцп2-7. теперь спрашивают что с этим делать.
по ТМП 902 это стандартное решение.
может заменить все разбитые крышки на ОП-1д, или засыпать на время стройки все колодцы песком??
Здравствуйте, был сегодня в водоканале сказали плиты УОП-6 не использовать, а есть новые опорно-укрывные элементы (плавающие люки), кто видел сие чуда в продаже, ТУ, ГОСТ и т.д.?
sonsumerek
27.9.2012, 11:21
Цитата(Tusla @ 27.9.2012, 10:42)

плавающие люки
http://nornat.net/index.php?option=com_con...19&Itemid=1ТУ № 4859-001-29388264-2002
еще можно ГОСТ 3634-99 посмотреть
Паспорт "плавающего" люка
Рисовал кто-нибудь 'узел' горловина-плавлюк? Просто нижнюю грань обечайки ставить непосредственно на кольца?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.