Цитата(Алексвиндр Хитинг @ 7.8.2018, 13:07)

Вообщем ситуация такова:
Фланцы соединений воздуховода проходящего сквозь стену УЖЕ смонтированы внутри самой стены и замурованы монолитом.
Допустимо ли это? или чем это чревато? может ли монолит служить средством герметизации для прокладки между фланцами?
Фланцевое соединение подразумевает возможность дальнейшего рассоединения для замены участков воздуховодов и/или прокладок. Кроме того, по СП 73.13330.2016
Цитата
6.5.3 Прокладки между шинами или фланцами воздуховодов не должны выступать внутрь воздуховодов.
6.5.4 Болты во фланцевых соединениях должны быть затянуты, все гайки болтов следует располагать с одной стороны фланца. При вертикальной установке болтов гайки, как правило, должны быть расположены с нижней стороны соединения.
Несоблюдение п. 6.5.3 может серьёзно сказаться при наладке - но ни проверить, ни заменить уже невозможно.
А по п.п. 6.5.22, 6.5.23 следует проводить освидетельствование с составлением актов на скрытые работы. Сильно сомневаюсь, что для этого замоноличенного соединения проводились освидетельствования и составлялись акты.