Добрый день! Сталкиваюсь с таким впервые, вряд ли такая тема уже была, по этому даже не искал подобные на форуме..
Вообщем ситуация такова:
Фланцы соединений воздуховода проходящего сквозь стену УЖЕ смонтированы внутри самой стены и замурованы монолитом.
В СНиПе 3.05.01-85. "Строительные нормы и правила. Внутренние санитарно-технические системы." прямой запрет есть только на трубы.
Вопрос:
Допустимо ли это? или чем это чревато? может ли монолит служить средством герметизации для прокладки между фланцами?
Странная Белка
Этот СНиП уже давно не действует. А СП 73.13330.2016 говорит:

6.1.2 Разъемные соединения на трубопроводах следует выполнять у арматуры и там, где это необходимо по условиям сборки трубопроводов. Разъемное соединение у арматуры должно обеспечивать возможность ее замены.
Разъемные соединения трубопроводов, а также арматуру, ревизии и прочистки следует располагать в местах, где они доступны для обслуживания.
Для трубопроводов, проложенных скрыто, для доступа к разборным соединениям и арматуре необходимо предусмотреть люки.
6.1.3 Прокладка трубопроводов, замоноличенных в строительные конструкции без кожуха, возможна только в системах отопления при расчетном сроке их службы не менее 40 лет, а также в зданиях со сроком службы до 20 лет.

Чревато тем, что в случае протечки фланца, стена будет медленно разрушаться и покрываться плесенью.
ИОВ
Цитата(Алексвиндр Хитинг @ 7.8.2018, 13:07) *
Вообщем ситуация такова:
Фланцы соединений воздуховода проходящего сквозь стену УЖЕ смонтированы внутри самой стены и замурованы монолитом.

Допустимо ли это? или чем это чревато? может ли монолит служить средством герметизации для прокладки между фланцами?

Фланцевое соединение подразумевает возможность дальнейшего рассоединения для замены участков воздуховодов и/или прокладок. Кроме того, по СП 73.13330.2016
Цитата
6.5.3 Прокладки между шинами или фланцами воздуховодов не должны выступать внутрь воздуховодов.

6.5.4 Болты во фланцевых соединениях должны быть затянуты, все гайки болтов следует располагать с одной стороны фланца. При вертикальной установке болтов гайки, как правило, должны быть расположены с нижней стороны соединения.

Несоблюдение п. 6.5.3 может серьёзно сказаться при наладке - но ни проверить, ни заменить уже невозможно.

А по п.п. 6.5.22, 6.5.23 следует проводить освидетельствование с составлением актов на скрытые работы. Сильно сомневаюсь, что для этого замоноличенного соединения проводились освидетельствования и составлялись акты.
Странная Белка
Ой, я второпях прочитала по диагонали, думала про трубы laugh.gif
Ну вобщем лучше не надо. А если строящийся объект и уже замуровали, я бы заставила переделывать. Чтобы неповадно было.
jota
Цитата(Алексвиндр Хитинг @ 7.8.2018, 13:07) *
Фланцы соединений воздуховода проходящего сквозь стену УЖЕ смонтированы внутри самой стены и замурованы монолитом.

Всё! Сделайте вид, что не знаете. Это не чревато ничем... smile.gif, кроме нарушения монтажных правил...
Алексвиндр Хитинг
Цитата(jota @ 7.8.2018, 15:31) *
Всё! Сделайте вид, что не знаете. Это не чревато ничем... smile.gif, кроме нарушения монтажных правил...


ну тк, а где? в каком СНиПе или нормативном документе написано, что это нарушение? smile.gif

и если вдруг в этом месте начнет выходить воздух, как он со временем повлияет на стену? mellow.gif
ИОВ
Цитата(Алексвиндр Хитинг @ 8.8.2018, 12:11) *
ну тк, а где? в каком СНиПе или нормативном документе написано, что это нарушение? smile.gif

и если вдруг в этом месте начнет выходить воздух, как он со временем повлияет на стену? mellow.gif

Вы не заметили ответа?
Цитата(ИОВ @ 7.8.2018, 14:01) *
А по п.п. 6.5.22, 6.5.23 следует проводить освидетельствование с составлением актов на скрытые работы.

Т.е. нарушением будет отсутствие актов на скрытые работы. Это - с точки зрения норм.
По жизни - ничем для стены не чревато, прав ув. jota. Если воздух будет выходить в этом месте, то это вызовет только уменьшение воздухообмена в помещении, обслуживаемом этим воздуховодом. На сколько это м.б. критично, зависит от назначения помещения/технологии в нём.