Здравствуйте! Имеется офисное здание с подземной одноэтажной полумеханизированной парковкой в два яруса, парковка оборудуется спринклерным водяным пожаротушением, технологи насчитали категорию В2, ниже никак...и тут наткнулись на камень преткновения...по СП 5.13130.2009 для 2-ой группы помещений расход воды должен быть не менее 30 л/с, с учетом прим.4 приложения Б сп 5.13130.2009 при категории В2 интенсивность и расход необходимо увеличить в 1,5 раза от нормы таблицы 5.1...то есть расход не менее 30*1,5=45 л/с и интесивность 0,12*1,5=0,18...а далее привет от СП 154.13130.2013 6.5.3 В автостоянках с двухуровневым хранением автомобилей расход огнетушащих средств следует предусматривать увеличенным в два раза по отношению к требованиям СП 5.13130....то есть помимо категории В2 еще увеличить расход в два раза и интенсивность? Или принимается больший множитель?...то есть 30*2=60 л/с, или 30*1,5*2=90 л/с...
Если кто сталкивался, подскажите советом какой брать расход и интенсивность...если технологи насчитают В1...то там расход вообще заоблачный...не менее 30*2,5*2=150 л/с...

Заранее спасибо...
Sindarkon
Тут тяжело прикрыться на 100%, потому что непонятно, что это за "общий случай". Я раньше игнорировал это 4 примечание и давал для стоянок 30 л/с. Сейчас перешёл на 45 л/с, потому что понимаю, что в случае претензий отбиться от них не смогу.

Для вашего варианта я бы рекомендовал перейти на тонкораспылёнку.
jiexawcr
по сп 154 уже обсуждалось тут, что вполне обоснованным будет взять двойной расход только для площади под подъемными площадками, дабы под ними было тушение равное требованиям сп5.
сколько площадок попадет в расчетную область тушения остается вашим вопросом.

в спб стали проходить сту для таких стоянок, где для тонкораспыленной воды вместо 2 категории на 2 уровня хранения прописано делать тушение только "сверху", но по 4.1 категории помещений, то есть интенсивность вместо 0,06 (для 2 категории при ТРВ) берется 0,14. в итоге система не сильно удорожает. тут же отпадают все вопросы по принудительному пуску. вам советую пойти этим же путем, если конечно сроки позволяют. в конечном счете сту окупятся, а то и выгода какая то даже будет.
Михаил I
Делали 2 яруса и 3 яруса. Расход увеличивается в 2 и 3 раза. Не интенсивность, а расход. Т.е. 60 и 90л/с, соответственно.

6.5.4 При использовании в многоуровневых автостоянках установок автоматического водяного пожаротушения размещение оросителей должно обеспечивать орошение автомобилей на каждом уровне хранения.