Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: радиальный вентилятор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
melkiy123
Добрый день, товарищи.
Подскажите, пожалуйста, какое минимальное расстояние должно быть до всаса на радиальном вентиляторе.
Проблема такова - есть радиальный вентилятор RDH 355. Запускаю его, и он выдает заявленное. Но после установки его в приточку, то давление падает.
Подскажите почему такое может быть, и как с этим бороться. или где посмотреть - почитать.
Заранее спасибо
crm00168
С сетью оно конечно всегда поменьше.
Ashihara
Цитата(melkiy123 @ 9.8.2018, 11:37) *
Подскажите почему такое может быть, и как с этим бороться.


Бороться с этим можно только одним способом: самообразованием.

Причём это лучше было делать до проектирования этой приточки, а не после.
melkiy123
Цитата(Ashihara @ 9.8.2018, 13:55) *
Бороться с этим можно только одним способом: самообразованием.

Причём это лучше было делать до проектирования этой приточки, а не после.


Вот и хочу само образовываться, но не знаю какую литературу почитать
Skaramush
А какова БАЗОВАЯ специальность?


....Тема поехала в "Песочницу".
melkiy123
Цитата(Skaramush @ 9.8.2018, 15:56) *
А какова БАЗОВАЯ специальность?


....Тема поехала в "Песочницу".


Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.
LordN
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6443
и дальше по ключевым словам и их сочетаниям.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.