Здравствуйте ! Ситуация следующая: есть торговый центр где проектируются дренчерные завесы для отделения магазинов от путей эвакуации. Существующий трубопровод к которому мы присоединяем данные завесы является сухотрубом. В точке присоединения мы проектировали задвижку с контролем положения ремонтную (для обслуживания и ремонта дискового затвора с электроприводом),  дисковый затвор с электроприводом, и на обводной линии еще одну задвижку с контролем положения, так как СП 5.13130.2009  5.3.2.2 Включение дренчерных завес должно обеспечиваться как автоматически, так и вручную (дистанционно или по месту). 
Заказчик против ремонтной задвижки и просит нормы для ее обоснования. В нормах я ничего не нашел. Так как обслуживание данной задвижки выполняется визуально. 
Так же заказчик хочет убрать вторую задвижку с контролем положения и обосновывает это тем что данный дисковый затвор с электроприводом который мы используем может сам по себе включаться как в ручном режиме так и в автоматическом. 
Прошу если кто нибудь знает нормы по которым необходимо устанавливать ремонтную задвижку и какое нибудь обоснование о том что дисковый затвор с электроприводом не может выполнять  функцию как автоматического так и ручного отключения дренчерной завесы слезно прошу напишите.