Здравствуйте.
Есть несколько вопросов по частотному преобразователю Hyundai N700V 75 кВт
1. Как подключить датчик давления 4-20, используя внутренний источник питания на 24 в.
2. Где выставляется заданное задание для ПИД регулятора
Заранее благодарен
Датчик подключается последовательно как источник тока на токовый вход ПЧ, при 24 в. возможно надо будет токоограничивающее сопротивление, задание может выставляться как цифровым способом с пульта, как и аналоговым на аналоговый вход с помощью потенциометра. Не поленитесь нажать несколько кнопок, в сети всё есть.