Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
Дано:
9-тиэтажный панельный дом, П-образная схема подачи ТН, панельные стальные радиаторы с байпасом и трёхходовым краном. Стояк, байпас и подводка к радиатору: Ду20. Новый радиатор с подключением Ду15.
Здесь на форуме нашёл:
"DC х DZ х DP обычно унифицировано принимались:
* 20 х 15 х 20;
* 25 х 20 х 20;
* 32 х 20 х 20".
Для моего случая: стояк Ду20, байпас Ду15, подводка после байраса к радиатору Ду20. Вопрос: можно ли всю подводку с вентилями от байпаса к радиатору вести Ду15, если подключение к нему Ду15 или вести Ду20 и лишь в местах подключения поставить переходники 3/4"-1/2"?
Спасибо.
к одному радиатору или к нескольким?
Надо смотреть сопротивление старого вентиля и нового. Наверняка для ф15 сопротивление значительно выше, значить количество воды, затекающей в приборы в разы меньше. Если хочется хорошо нужно ничего не заужать.
Kelvin78
16.8.2018, 18:36
Всем ответившим спасибо.
Радиатор один.
Посмотрел на просвет в регулировочном ППР кране на Ду20, стало грустно - очень узкий проход, ни о каком кране на Ду15 не может быть и речи. Поэтому однозначно: стояк Ду20, байпас Ду15, подводки к радиатору с регулировочными кранами Ду20 и переходник к радиатору 3/4"-1/2".
Всё. Вопрос закрыт.
Добавилась новая информация, подача ТС осуществляется снизу... Поэтому трубу стояка снизу заводим наверх радиатора, а обратку уводим наверх. Небольшой колхоз, но радиатор будет работать правильно.