Здравствуйте! Подскажите из своего опыта, пожалуйста, как правильно поступить:
Расчётную плотность теплового потока системы напольного отопления определяют согласно формуле: q=Q/A,
где Q - теплопотери помещения, Вт
А - площадь помещения (греющей поверхности).
И у меня сразу возникла путаница с этой формулой, ввиду того, то ли путаница в голове, то ли все предлагают по разному считать. Поясню.
Пособие по Rehau рекомендует теплопотери помещения в этой формуле принимать без учёта теплопотерь через пол. Пособие Uponor в примерах своих расчётов теплопотери через пол учитывает. Тема 2012 года на форуме АВОК (http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=74741), там предлагают учитывать теплопотери через пол, но теплопотери через пол считать по средней температуре теплоносителя. Из-за этого получается разная величина:
К примеру:
1-й случай
Спальня, А=15 м2, теплопотери помещения с учётом теплопотерь пола (215 Вт) = 1809 Вт, тогда q=1809/15=120.6 Вт/м2
2-й случай
Спальня, А=15 м2, теплопотери помещения без учёта теплопотерь пола (215 Вт) = 1809-215 = 1594 Вт, тогда q=1594/15=106.3 Вт/м2
3-й случай
Спальня, А=15 м2, теплопотери помещения с учётом теплопотерь пола, при температуре теплоносителя 35 градусов (270 Вт) = 1864 Вт, тогда q=1864/15=124.3 Вт/м2
Такую величину с 1м2 теплого пола мы не снимем по санитарным нормам ни в одном из трёх случаев, допустим, получаем расчётом, что тепловой поток (по направлению вверх) будет равен q=80 Вт/м2. И вот мой вопрос, что тогда, какую величину из трёх принять в расчёт?
1-ую: Получить тепловую мощность системы напольного отопления в данном помещении равной Qтп = 80*15 = 1200 Вт. И следовательно, 1809 - 1200 = 609 Вт догревать радиаторами.
ИЛИ
2-ую: Получить тепловую мощность системы напольного отопления в данном помещении равной Qтп = 80*15 = 1200 Вт. И следовательно, 1594 - 1200 = 394 Вт догревать радиаторами.
ИЛИ НАКОНЕЦ
3-ю: Получить тепловую мощность системы напольного отопления в данном помещении равной Qтп = 80*15 = 1200 Вт. И следовательно, 1864 - 1200 = 664 Вт догревать радиаторами.
Какая из трёх полученных величин теплопотерь помещения с тёплым полом будет наиболее корректная и какую принимать в нагрузку?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!